Hallo,
haben im Sommer einen neuen Schaltschrank bauen lassen mit einem redundanten Antriebssystem für ein Rührwerk, das nie länger ausfallen darf.
Der Plan war, wenn der Hauptstromkreis ausfällt (FI oder Vorsicherung löst aus, oder Netzausfall) wird das Reservesystem über einen 2.ten Stromkreis (kann von unserem BHKW oder unserem Notstromgenerator kommen) betrieben.
Jetzt hatte ich gestern den Fall: Eine Neozed löste aus und der Phasenwächter sprach an. Jetzt ist aber auch das Reservesystem nicht angelaufen, Schaltschrankbauer führt es auf die Beckhoff-Steuerung zurück, die wohl nicht zwischen den Stromkreisen unterscheidet und alles stillegt bis wieder alle Phasen OK sind.
Jetzt hab ich folgende Idee um das einfach zu lösen:
Ich überwache den Hauptstromkreis mit einem Phasenwächter. In den Schaltschrank kommt eine 24 V Batterie mit automatischem Ladegerät.
Ein 24 V= Wechsler-Relais wird auf den Öffner-Kontakt des Phasenwächters gelegt. Wenn der Anspricht oder Ausfällt (z.B. wenn gesamter Stromkreis tot)fällt das Relais ab und die 24 V vom Schaltschrank-Netzteil werden durch die 24 V von der Batterie ersetzt. Mit diesen 24 V von der Batterie wird die Beckhoff-Steuerung versorgt und der Sanftanlauf gestartet fürs Ersatzrührwerk. Die Steuerung soll dann eigentlich nur Alarmmeldungen senden und das Ersatzrührwerk kann solange laufen, bis der Fehler behoben ist.
Hab ich was übersehen bei dem Plan, oder kann ich das dem Schaltschrankbauer so verklickern ?
Gruß
haben im Sommer einen neuen Schaltschrank bauen lassen mit einem redundanten Antriebssystem für ein Rührwerk, das nie länger ausfallen darf.
Der Plan war, wenn der Hauptstromkreis ausfällt (FI oder Vorsicherung löst aus, oder Netzausfall) wird das Reservesystem über einen 2.ten Stromkreis (kann von unserem BHKW oder unserem Notstromgenerator kommen) betrieben.
Jetzt hatte ich gestern den Fall: Eine Neozed löste aus und der Phasenwächter sprach an. Jetzt ist aber auch das Reservesystem nicht angelaufen, Schaltschrankbauer führt es auf die Beckhoff-Steuerung zurück, die wohl nicht zwischen den Stromkreisen unterscheidet und alles stillegt bis wieder alle Phasen OK sind.
Jetzt hab ich folgende Idee um das einfach zu lösen:
Ich überwache den Hauptstromkreis mit einem Phasenwächter. In den Schaltschrank kommt eine 24 V Batterie mit automatischem Ladegerät.
Ein 24 V= Wechsler-Relais wird auf den Öffner-Kontakt des Phasenwächters gelegt. Wenn der Anspricht oder Ausfällt (z.B. wenn gesamter Stromkreis tot)fällt das Relais ab und die 24 V vom Schaltschrank-Netzteil werden durch die 24 V von der Batterie ersetzt. Mit diesen 24 V von der Batterie wird die Beckhoff-Steuerung versorgt und der Sanftanlauf gestartet fürs Ersatzrührwerk. Die Steuerung soll dann eigentlich nur Alarmmeldungen senden und das Ersatzrührwerk kann solange laufen, bis der Fehler behoben ist.
Hab ich was übersehen bei dem Plan, oder kann ich das dem Schaltschrankbauer so verklickern ?