P
PeterVDK
- Beiträge
- 2.321
Hmmm...mich würde jetzt mal interessieren wie der vom TE beispielhafte genannte Fall30mA selektive FIs kann es gar ncith geben da selektiv einmal bedeutet, daß diese zeitlich verzögert auslösen, aber auch, daß diese den 5fachen Nennfehlerstrom des nachgeschalteten Fis haben müssen.
Der kleinste FI ist für 10mA, 50mA gibt es nicht also ist der kleinste selektive Typ 100mA.
deiner Meinung nach normenkonform ausgeführt werden müssten.Aber wie wird das denn bei den Tausenden Campern, die sich am Campingplatz einstöpseln gelöst? Kein RCD im Camper würde ja ein ganz schön naives Vertrauen in den Anlagenbetreiber und seine korrekten Installationen bedeuten. Im Prinzip ist das doch der gleiche Fall?
Oder die Baucontainer, die über CEE angeschlossen werden.
Das muss es doch einen Weg geben?
Einmal die Geschichte mit dem Campingplatz und einmal mit den Baucontainer, sind ja vom Grundsatz her schon unterschiedliche Anwendungen.
Bin da echt mal gespannt, weil imho gibt es da nunmal keine klassische Lösung, zumindest normenkonform. Ich würde mich aber gerne eines besseren belehren lassen