Hallo!
Bei dem betreffenden Objekt handelt es sich um ein 4-Fam.-Wohnhaus, Bj. 1983, Netzgebiet Eon Bayern, Regionalleitung Oberfranken, also jetzt TT-Netz, früher TN. Insgesamt sind fünf Unterverteilungen betroffen, bisher keine RCD vorhanden, alle UV sind nur im TN-C angebunden und somit ohne das halbe Haus einzureisen nicht auf TT umzustellen.
Nun hatte ich meinen Haus- und Hofelektriker vor Ort welcher sich weigert RCD nachzurüsten. Begründung: kein seperater Erder welcher notwendig wäre um RCD nachzurüsten. Er meint damit eine Umstellung auf TT, also vom HKA über den Zählerschrank bis zu den UV neue Verkabelung, natürlich mit neuem Zählerschrank und neuen UV.
Mit neuen UV könnte ich mich noch anfreunden, da es für min. zwei RCD recht eng wird, allerdings nicht mehr dafür das Haus vom Keller bis zum Dach aufzuschlagen, zumal alle Wohnungen bewohnt sind.
Meine Frage ist nun ob hier wirklich zwingend auf TT umgestellt werden muß oder ob es nicht durchaus möglich ist hier RCD nachzurüsten? Nebenbei möchte ich nicht unerwähnt lassen das in dem Ort durchaus weit über 60% der elektr. Anlagen zum Teil wohl noch bis zur letzten Steckdose im TN-C betrieben werden.
Viele Grüße
Joachim
Bei dem betreffenden Objekt handelt es sich um ein 4-Fam.-Wohnhaus, Bj. 1983, Netzgebiet Eon Bayern, Regionalleitung Oberfranken, also jetzt TT-Netz, früher TN. Insgesamt sind fünf Unterverteilungen betroffen, bisher keine RCD vorhanden, alle UV sind nur im TN-C angebunden und somit ohne das halbe Haus einzureisen nicht auf TT umzustellen.
Nun hatte ich meinen Haus- und Hofelektriker vor Ort welcher sich weigert RCD nachzurüsten. Begründung: kein seperater Erder welcher notwendig wäre um RCD nachzurüsten. Er meint damit eine Umstellung auf TT, also vom HKA über den Zählerschrank bis zu den UV neue Verkabelung, natürlich mit neuem Zählerschrank und neuen UV.
Mit neuen UV könnte ich mich noch anfreunden, da es für min. zwei RCD recht eng wird, allerdings nicht mehr dafür das Haus vom Keller bis zum Dach aufzuschlagen, zumal alle Wohnungen bewohnt sind.
Meine Frage ist nun ob hier wirklich zwingend auf TT umgestellt werden muß oder ob es nicht durchaus möglich ist hier RCD nachzurüsten? Nebenbei möchte ich nicht unerwähnt lassen das in dem Ort durchaus weit über 60% der elektr. Anlagen zum Teil wohl noch bis zur letzten Steckdose im TN-C betrieben werden.
Viele Grüße
Joachim