Oh Herr hier geht es um die Überlastung jedes einzelnen FI und den Kannst du da sehr wohl überlasten . Denn nochmal auch für Dich eine Berücksichtigung von Gleichzeitigsfaktoren ist da Unzulässig ! Und mit möglichen 48 A je FI ist der Überlastet. Deshalb liegt der Bemessungsstrom für den 40 A FI bei 40 A !
So und damit du es auch begreifst nehmen wir die Wallbox mit 22 kW und den Garagenstromkreis dazu dann kann in der Garage durchaus ein Strom von 16 A fließen und über die Wallbox gleichzeitig ein Strom von 32 A macht in Summe 48 A !