Welchen Wert muss ich Messen ( Schleife/Ik )an der Zuleitung NYCWY 4X50/25 qmm Abgesichert mit NH00 160A.

Vielen Dank im Voraus.
 
Ik min.= Inenn*K-Faktor + VDE Messtoleranz

Mfg
 
Und bitte genau anhand von Länge und verlegebedingungen Prüfen, ob hier nicht nur mit 125A abgesichert werden darf. 160A nur unter Idealbedingungen zulässig.
 
Du must die Charakteristik der Sicherung kennen.
normale NH Sicherungen sind gg bzw. gl es gibt aber auch für den Schweranlauf die Klasse ma.
Bei gl/gg müsste der ik 5x160A= 800A
Dazu kommt noch 30% einzurechnender Toleranz also 1040A
Den Ik Faktor aber noch mal im Tabellenbuch nachlesen!
 