P
Pumukel
- Beiträge
- 23.594
nöö wenn B und C am ZGO anliegen und G gegen B geschaltet wird gibt es da nen Dauergong ! Das trifft auch für A und D gegen B zu dann gibts da den Alphaton oder den Dauerton.
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Wogegen liegen da die 14 V AC an ?
Mistverständnis.
Nicht G gegen b schaltet. Aber zwischen G und b liegt Spannung an. Das gilt natürilch auch für A oder D zu b.
Leprechaun
Nochmal messe die Spannung an G gegen C ! Ergebnis hierher ! Beim Klingeln muss die Spannung an G gegen C von 0 V auf ca 14 V AC steigen!
Richtig Alles andere hätte mich auch stark gewundert ! Deshalb kannst du da auch ein Relais 12V AC zwischen G und C schalten und damit deinen Schelly Uni ansteuern. Woher du da die DC Versorgung nimmst ist dein Problem.
Alternative ist die Gleichrichtung der Wechselspannung zwischen B und C
Das liest sich doch richtig gut.
Diese Idee werde ich jetzt mal versuchen umzusetzen.
Das ist das erste mal wo ich ein "klares" Klingelsignal erhalte bzw messe Vielen Dank dafür!