S
sebi68
- Beiträge
- 21
Moin
Ich bin gerade dabei ein altes Haus zu renovieren. Die Elektrik würde größtenteils Ende der 90er schonmal erneuert.
Einen neuen Zählerkasten habe ich von einer Fachfirma zu einem horrenden Preis schon einbauen lassen, mit Überspannungsschutz.
Eine richtige Potentialausgleichsschiene war nicht vorhanden, da war nur das Wasserrohr im Sicherungskasten mit aufgelegt.
Auf dem Haus soll später eine Photovoltaik Anlage installiert werde, daher kommt das Thema Blitzschutz hinzu.
Ich habe jetzt erstmal mühsam einen 9m langen 20mm VA Staberder hinterm Haus eingeschlgen. Der wird zur neuen Potentialausgleichsschiene mit 16mm geführt.
Meine Frage ist, darf ich draußen an der Wand eine zweite Potentialausgleichsschiene setzen? Dort wäre der Staberder angeschlossen, der Blitzableiter und die Leitung zur Potentialausgleichsschiene im Haus. Ich würde gern den Weg des Blitzableiters so kurz wie möglich halten. Aber im Kopf habe ich noch das die Erdung nur sternförmig sein darf.
Mit den Vorschriften bin ich nicht mehr auf dem neusten Stand, daher verzeit mir wenn manche Begriffe nicht ganz korrekt sein sollten.
Gruß
Sebastian
Ich bin gerade dabei ein altes Haus zu renovieren. Die Elektrik würde größtenteils Ende der 90er schonmal erneuert.
Einen neuen Zählerkasten habe ich von einer Fachfirma zu einem horrenden Preis schon einbauen lassen, mit Überspannungsschutz.
Eine richtige Potentialausgleichsschiene war nicht vorhanden, da war nur das Wasserrohr im Sicherungskasten mit aufgelegt.
Auf dem Haus soll später eine Photovoltaik Anlage installiert werde, daher kommt das Thema Blitzschutz hinzu.
Ich habe jetzt erstmal mühsam einen 9m langen 20mm VA Staberder hinterm Haus eingeschlgen. Der wird zur neuen Potentialausgleichsschiene mit 16mm geführt.
Meine Frage ist, darf ich draußen an der Wand eine zweite Potentialausgleichsschiene setzen? Dort wäre der Staberder angeschlossen, der Blitzableiter und die Leitung zur Potentialausgleichsschiene im Haus. Ich würde gern den Weg des Blitzableiters so kurz wie möglich halten. Aber im Kopf habe ich noch das die Erdung nur sternförmig sein darf.
Mit den Vorschriften bin ich nicht mehr auf dem neusten Stand, daher verzeit mir wenn manche Begriffe nicht ganz korrekt sein sollten.
Gruß
Sebastian