Zum grundsätzlichen Verständnis : Ein Anzugverzögertes Relais betätigt seine Kontakte erst nach Ablauf der Verzögerungszeit und bleibt angezogen so lange da die Steuerspannung anliegt . Fällt die Steuerspannung weg fallen auch die Kontakte sofort ab. Das tun sie auch wenn die Steuerspannung wegfällt auch wenn die Verzögerungszeit läuft. Mit jedem neu anlegen der Steuerspannung beginnt die Verzögerungszeit neu.
Ein Ausschaltverzögertes Relais betätigt seine Kontakte sofort mit Anlegen der Steuerspannung und fällt erst nach Wegfall der Steuerspannung und Ablauf der Verzögerungszeit ab .
Richtige Ausschaltverzögerte Relais fallen mit Wegfall der Versorgungsspannung auch sofort ab und da hat Relais.exe einen Fehler ! Denn damit die Kontakte die Verzögerungszeit noch gehalten werden können ist ENERGIE nötig und die bekommt es nicht über den Steuereingang. Bei älteren Zeitrelais war dazu ein Blasebalg eingebaut der bei Betätigung ein Luftpolster schaffte das zeitabhängig dann abgebaut wurde bzw wurde da eine Feder gespannt, die die nötige Energie liefert bei Wegfall der Steuerspannung.
Ein Ausschaltverzögertes Relais betätigt seine Kontakte sofort mit Anlegen der Steuerspannung und fällt erst nach Wegfall der Steuerspannung und Ablauf der Verzögerungszeit ab .
Richtige Ausschaltverzögerte Relais fallen mit Wegfall der Versorgungsspannung auch sofort ab und da hat Relais.exe einen Fehler ! Denn damit die Kontakte die Verzögerungszeit noch gehalten werden können ist ENERGIE nötig und die bekommt es nicht über den Steuereingang. Bei älteren Zeitrelais war dazu ein Blasebalg eingebaut der bei Betätigung ein Luftpolster schaffte das zeitabhängig dann abgebaut wurde bzw wurde da eine Feder gespannt, die die nötige Energie liefert bei Wegfall der Steuerspannung.