Hallo,
Ich hab hier eine Schaltung in zwei Mehrfamilienhäusern für die Außenbeleuchtung:
50m Zugangsweg hat 8 Leuchtpoller mit (ursprünglich) 8 Bewegungsmeldern verbaut (es waren fast alle defekt und diese wurden ausgebaut / nun noch 2 aktiv).
Die integrierten Lampen hängen alle an der geschalteten Phase, die vom Treppenlich-Zeitschalter, der im gemeinsamen Sicherungsraum verbaut ist, kommt und parallel zu zwei Wandleuchten an den beiden Hauseingängen geschaltet. Die BWM(Bewegungsmelder)-Melderleitung geht auf den Bewegungsmeldereingang des Eltako Treppenlicht-Zeitschalter. An der Melderleitung hängen auch noch zwei Taster (ohne Glimmlampe).
In dieser Konstellation hat das System funktioniert (Nachlaufzeit 1 Minute).
Wenn Taster gedrückt wurde - >Licht 1 Minute an.
Wenn einer der 2 aktiven BWMs aktiviert wurde -> Licht 1 Minute an bzw. Verlängerung bis Signal an den BWMs abfällt und keine Bewegung mehr erkannt wurde.
Nun wurden die Wandleuchten durch Wandleuchten mit integrierten (vermutlich potentialfrei schaltenden) BWMs getauscht und auch diese BWMs an die BWM-Melderleitung gehängt.
Nach einschalten der Sicherung läuft der Eltako aber nur bis 31s runter und signalisiert ein aktives Signal auf der BWM-Melderleitung. Die Lampen gehen nicht aus (Dauerlicht). Die Nachlaufzeit an den neuen BWMs wurde sehr kurz eingestellt und ich höre auch das klacken der Relais, dass diese ausschalten.
Woran kann das liegen? Falls ich eine Information vergessen habe, bitte Bescheid sagen.
Ich hab mal den provisorischen Verschaltungsplan erstellt, aus dem auch die örtlichen Gegebenheiten herauszulesen sein sollten. Das war die Verschaltung VOR Ausbau der meisten Bewegungsmeldern in den Pollern und VOR Montage von Wandleuchten mit Bewegungsmeldern. Ich hoffe man kann sich vorstellen, wie es nun verschaltet ist.
Ich hab hier eine Schaltung in zwei Mehrfamilienhäusern für die Außenbeleuchtung:
50m Zugangsweg hat 8 Leuchtpoller mit (ursprünglich) 8 Bewegungsmeldern verbaut (es waren fast alle defekt und diese wurden ausgebaut / nun noch 2 aktiv).
Die integrierten Lampen hängen alle an der geschalteten Phase, die vom Treppenlich-Zeitschalter, der im gemeinsamen Sicherungsraum verbaut ist, kommt und parallel zu zwei Wandleuchten an den beiden Hauseingängen geschaltet. Die BWM(Bewegungsmelder)-Melderleitung geht auf den Bewegungsmeldereingang des Eltako Treppenlicht-Zeitschalter. An der Melderleitung hängen auch noch zwei Taster (ohne Glimmlampe).
In dieser Konstellation hat das System funktioniert (Nachlaufzeit 1 Minute).
Wenn Taster gedrückt wurde - >Licht 1 Minute an.
Wenn einer der 2 aktiven BWMs aktiviert wurde -> Licht 1 Minute an bzw. Verlängerung bis Signal an den BWMs abfällt und keine Bewegung mehr erkannt wurde.
Nun wurden die Wandleuchten durch Wandleuchten mit integrierten (vermutlich potentialfrei schaltenden) BWMs getauscht und auch diese BWMs an die BWM-Melderleitung gehängt.
Nach einschalten der Sicherung läuft der Eltako aber nur bis 31s runter und signalisiert ein aktives Signal auf der BWM-Melderleitung. Die Lampen gehen nicht aus (Dauerlicht). Die Nachlaufzeit an den neuen BWMs wurde sehr kurz eingestellt und ich höre auch das klacken der Relais, dass diese ausschalten.
Woran kann das liegen? Falls ich eine Information vergessen habe, bitte Bescheid sagen.
Ich hab mal den provisorischen Verschaltungsplan erstellt, aus dem auch die örtlichen Gegebenheiten herauszulesen sein sollten. Das war die Verschaltung VOR Ausbau der meisten Bewegungsmeldern in den Pollern und VOR Montage von Wandleuchten mit Bewegungsmeldern. Ich hoffe man kann sich vorstellen, wie es nun verschaltet ist.