Hallo
Bin Aktuell an der Planung eines Unterverteilers der von mir im Anschluss selbst gebaut wird. Bin nur im Thema etwas eingerostet was die Feinheiten betrifft. Hab an einer Berufsschule Grundschuljahr Elektrotechnik absolviert, + von Onkel selbständiger Ele Meister oft als Hivi missbraucht anschließend ^^
Mein Onkel möchte ich eigentlich raus halten aus der Planung, vllt kleine Fragen wenn ich mal nicht weiter komme. Der gute Mann in wohlverdienter Rente ist mitl leider zu Alt für diesen Beruf, beim letzten mal hab ich es auch endgültig gemerkt.^^ ... Alias Panzersicherung extrem wackelig drin (schon 3 versuche gebraucht) , ausversehen lichtblitz im Hauptverteiler erzeugt, panzersicherung abdeckung nicht drauf und vergessen während er davor noch Arbeitet. Hat auch gesagt, das er zu alt ist und kein bock mehr hat, sei ihm gegönnt mit 86
IST Zustand / Hager 3 Zähler Variante (2x Belegt / 1x komplett leer)
Hauptverteiler (modernisiert vor ~3/4 jahren von mir und Onkel^^)
3x ~150A Hausanschluss / OLD
-> SLS 3*50A -> Stromzähler (Anbieter) -> 32A Vorsicherung -> 40A FI -> 6x 16A LS Schalter (Wohnung Eltern + Garage 1Steckdose / 1x Licht)
-> SLS 3*50A -> Stromzähler (Anbieter) -> 32A Vorsicherung -> 40A FI -> 3x 16A LS Schalter (Wohnung Oma)
..... Wir bauen ... bzw eher wir bekommen momentan eine 9,9kwP Solaranlage, Platten sind auf dem Dach, Leitungen liegen soweit bis zum H-Verteiler ..... Wechselrichter liegt alles schon davor. In dem Solar Paket ist auch ein Elektriker dabei, Endmontage ^^
Der Plan sieht vor das der ELE des Solateurs, die Solaranlage anschließt und OMA´s Stromzähler soll weg (Abmeldung). Ersetzt durch einen privaten Zwischenzähler, selbe für mich (3 neu entstehende Wohnung über der Garage)
Ich möchte bis dahin, schonmal Unterverteiler fertig vorbauen, an die Wand bringen und die Zuleitung dafür bis an/ über Hauptverteiler bringen . Muss eh noch 2x Cat Kabel dort runter bringen für die Solar Anlage ..... Falls der Ele eh schonmal da ist
Vom Hauptverteiler in die Garage führt momentan nur ein NYM-J 3x1,5mm / (1xSteckdose /1x Licht), möchte vom Hauptverteiler und in der Garage selbst schonmal die Kunststoff Panzerrohre / Lehrrohre legen / Anbrigen bis zum Standort Unterverteiler und dort schonmal alles vorbauen / montieren.
Anbei mal Pic´s vom Aufbau ... der Hauptverteiler zum Unterverteiler liegen 20-25m auseinander, verlegt wird das kabel aufputz in P/Kunststoffrohr M~ .... NYM-J 5 x 10-16mm ?
Würde die leitungen gerne für 63A last auslegen, selbe gillt für die Neozed Sockel ..... nutzen werde ich es aber wahr. vorerst nicht. Aber schonmal für die Elektromobilität vorplanen.
Für 63A Sockel / Leitungsquerschnitt / Hauptschalter ..... Werde aber wahrscheinlich voerst irgendwo bei 50A die Leitung vorsichern (bzw dem Ele so sagen)
In meiner UV -> EINE 3x 32A Vorsicherung für beide FI´s, denke sollte reichen.
UV ist 4 Reihig a 12 platz ....
1x Reihe -> Hauptschalter / 3x 32A Neozed Vorsicherungen / Hauptleitungsabzweigklemmen
2x Reihe -> Stromstoßschalter / Treppenlichtzeitschalter / [maybe klingel / türöffner / freisprechanlage]
3 /4 Reihe -> FI 40A -> ~8 LS 16A
3 Reihe ist Obergeschoss (Werkstatt[liegt im UG, aber wegen Lastverteilung oben] mit Haupt Wohnräumen)
Werkstatt ->
Holz / Metall / Elektro ... just for fun platinen löten und kleine Raspi Projekte von allem ein bisschen. Bosch GTS 10 XC / werkzeuglager. Akku Ladestationen ^^
Wohnzimmer 16A C Automat->
TV Flachmann / HTPC / Denon Avr 1713 mit 5.1 Musik Anlage
Büro-> 3x Bürolampen, 1xMain Rechner (Gaming / Arbeiten) / 1x Reiner Office / Online Banking BackUP PC
Server-> Server Rack 19 HE (2x Datenserver/NAS 2x Server 24/7 incl. Switch / Patchpannel / AP`S/ RAPI`S )
Im Idle verbrauchen sie nicht so viel ~200-300 Watt unter Last und / oder Anlaufstrom hingegen kurzzeitig deutlich mehr
Schlafzimmer-> 1xTV ~55Zoll sowie Nachttischlampen / handy / tablet ladestationen / Ledbeleuchtung
Licht Oben->
4 Reihe ist Untergeschoss (Küche / Waschen / Spüle / Badezimmer // incl. der Nassbereiche Bad/küche)
herd/Backoffen -> ///
Kühlschrank/Küchengeräte ->
Waschmaschine ->
Geschierrspüle ->
Badezimmer -> Föhn/ Glatteisen ... alles was die Freundin braucht ^^_
Licht unten/außen ->
Hätte da so einige Fragen aber würde mich erstmal interessieren was ihr anders machen würdet ?
Fragen:
1.Reicht 5x 10mm oder lieber save 16mm oder gar noch höher ?
2. Was ist der Unterschied zwischen einem "Hauptschalter" und einem "Lasttrennschalter" ?
3. Ich hatte mal vor einiger Zeit assistiert bei einer Treppenhausschaltung in einem Mehrfamilienhaus. Dort konnte man in jeder Etage die Taster drücken, dort ging das licht für eine Definierte Zeit an und kurz vor dem ausgehen "flackerte" das Licht 3x als Warnung das es gleich dunkel wird. Wird sowas über spezielle Treppenlichtzeitschalter gemacht bzw ist es Standard und können es alle ?
3. Sollte ich auf der 2 reihe wo noch Platz ist irgendwas beachten.
Geplant sind noch Fernsprechanlage tür / klingel + türöffner über taster daran, wird dafür ein Platz im Verteiler benötigt ? oder machen heutige Anlagen das alles intern selbst ?
4. Ich hätte gern eine möglichkeit am UV zu sehen was grade AKTUELL verbraucht wird. Es wird ja ein Zwischenzähler geben im HV ... nur leider 30m laufweg ^^ ... gibt es eine Elegante möglichkeit das irgendwie abzugreifen und dezentral abzurufen ?
5. In der Berufsschule hatte unser Lehrer in der Werkstatt neben der Tafel immer ein Roten Not Aus mit Schlüsseltaster. Er musste Schlüssel einstecken und umdrehen (der Schlüssel verblieb dabei zwangsweise in der Stellung und war gegen herausziehen im Einzustand geschützt). (Stromstoßschalter ?) Wir bastelten da immer an unseren Elektroinstall Wänden und der Lehrer hat es immer erst gegen Ende für die Prüfung auf Spannung gegeben
Find die Idee heute für meine Werkstatt wieder interessant, da ich und Bro noch Jünger sind u30 und Kinder nicht mehr alzuweit weg erscheinen. Wäre es schön die Interessanten Geräte Stromlos zu bekommen, falls sich mal unwissentlich und gegen meinen Willen ein kleines rein verirrt und mir nicht auf dumme Ideen kommt. ^^
Bin Aktuell an der Planung eines Unterverteilers der von mir im Anschluss selbst gebaut wird. Bin nur im Thema etwas eingerostet was die Feinheiten betrifft. Hab an einer Berufsschule Grundschuljahr Elektrotechnik absolviert, + von Onkel selbständiger Ele Meister oft als Hivi missbraucht anschließend ^^
Mein Onkel möchte ich eigentlich raus halten aus der Planung, vllt kleine Fragen wenn ich mal nicht weiter komme. Der gute Mann in wohlverdienter Rente ist mitl leider zu Alt für diesen Beruf, beim letzten mal hab ich es auch endgültig gemerkt.^^ ... Alias Panzersicherung extrem wackelig drin (schon 3 versuche gebraucht) , ausversehen lichtblitz im Hauptverteiler erzeugt, panzersicherung abdeckung nicht drauf und vergessen während er davor noch Arbeitet. Hat auch gesagt, das er zu alt ist und kein bock mehr hat, sei ihm gegönnt mit 86
IST Zustand / Hager 3 Zähler Variante (2x Belegt / 1x komplett leer)
Hauptverteiler (modernisiert vor ~3/4 jahren von mir und Onkel^^)
3x ~150A Hausanschluss / OLD
-> SLS 3*50A -> Stromzähler (Anbieter) -> 32A Vorsicherung -> 40A FI -> 6x 16A LS Schalter (Wohnung Eltern + Garage 1Steckdose / 1x Licht)
-> SLS 3*50A -> Stromzähler (Anbieter) -> 32A Vorsicherung -> 40A FI -> 3x 16A LS Schalter (Wohnung Oma)
..... Wir bauen ... bzw eher wir bekommen momentan eine 9,9kwP Solaranlage, Platten sind auf dem Dach, Leitungen liegen soweit bis zum H-Verteiler ..... Wechselrichter liegt alles schon davor. In dem Solar Paket ist auch ein Elektriker dabei, Endmontage ^^
Der Plan sieht vor das der ELE des Solateurs, die Solaranlage anschließt und OMA´s Stromzähler soll weg (Abmeldung). Ersetzt durch einen privaten Zwischenzähler, selbe für mich (3 neu entstehende Wohnung über der Garage)
Ich möchte bis dahin, schonmal Unterverteiler fertig vorbauen, an die Wand bringen und die Zuleitung dafür bis an/ über Hauptverteiler bringen . Muss eh noch 2x Cat Kabel dort runter bringen für die Solar Anlage ..... Falls der Ele eh schonmal da ist
Vom Hauptverteiler in die Garage führt momentan nur ein NYM-J 3x1,5mm / (1xSteckdose /1x Licht), möchte vom Hauptverteiler und in der Garage selbst schonmal die Kunststoff Panzerrohre / Lehrrohre legen / Anbrigen bis zum Standort Unterverteiler und dort schonmal alles vorbauen / montieren.
Anbei mal Pic´s vom Aufbau ... der Hauptverteiler zum Unterverteiler liegen 20-25m auseinander, verlegt wird das kabel aufputz in P/Kunststoffrohr M~ .... NYM-J 5 x 10-16mm ?
Würde die leitungen gerne für 63A last auslegen, selbe gillt für die Neozed Sockel ..... nutzen werde ich es aber wahr. vorerst nicht. Aber schonmal für die Elektromobilität vorplanen.
Für 63A Sockel / Leitungsquerschnitt / Hauptschalter ..... Werde aber wahrscheinlich voerst irgendwo bei 50A die Leitung vorsichern (bzw dem Ele so sagen)
In meiner UV -> EINE 3x 32A Vorsicherung für beide FI´s, denke sollte reichen.
UV ist 4 Reihig a 12 platz ....
1x Reihe -> Hauptschalter / 3x 32A Neozed Vorsicherungen / Hauptleitungsabzweigklemmen
2x Reihe -> Stromstoßschalter / Treppenlichtzeitschalter / [maybe klingel / türöffner / freisprechanlage]
3 /4 Reihe -> FI 40A -> ~8 LS 16A
3 Reihe ist Obergeschoss (Werkstatt[liegt im UG, aber wegen Lastverteilung oben] mit Haupt Wohnräumen)
Werkstatt ->
Holz / Metall / Elektro ... just for fun platinen löten und kleine Raspi Projekte von allem ein bisschen. Bosch GTS 10 XC / werkzeuglager. Akku Ladestationen ^^
Wohnzimmer 16A C Automat->
TV Flachmann / HTPC / Denon Avr 1713 mit 5.1 Musik Anlage
Büro-> 3x Bürolampen, 1xMain Rechner (Gaming / Arbeiten) / 1x Reiner Office / Online Banking BackUP PC
Server-> Server Rack 19 HE (2x Datenserver/NAS 2x Server 24/7 incl. Switch / Patchpannel / AP`S/ RAPI`S )
Im Idle verbrauchen sie nicht so viel ~200-300 Watt unter Last und / oder Anlaufstrom hingegen kurzzeitig deutlich mehr
Schlafzimmer-> 1xTV ~55Zoll sowie Nachttischlampen / handy / tablet ladestationen / Ledbeleuchtung
Licht Oben->
4 Reihe ist Untergeschoss (Küche / Waschen / Spüle / Badezimmer // incl. der Nassbereiche Bad/küche)
herd/Backoffen -> ///
Kühlschrank/Küchengeräte ->
Waschmaschine ->
Geschierrspüle ->
Badezimmer -> Föhn/ Glatteisen ... alles was die Freundin braucht ^^_
Licht unten/außen ->
Hätte da so einige Fragen aber würde mich erstmal interessieren was ihr anders machen würdet ?
Fragen:
1.Reicht 5x 10mm oder lieber save 16mm oder gar noch höher ?
2. Was ist der Unterschied zwischen einem "Hauptschalter" und einem "Lasttrennschalter" ?
3. Ich hatte mal vor einiger Zeit assistiert bei einer Treppenhausschaltung in einem Mehrfamilienhaus. Dort konnte man in jeder Etage die Taster drücken, dort ging das licht für eine Definierte Zeit an und kurz vor dem ausgehen "flackerte" das Licht 3x als Warnung das es gleich dunkel wird. Wird sowas über spezielle Treppenlichtzeitschalter gemacht bzw ist es Standard und können es alle ?
3. Sollte ich auf der 2 reihe wo noch Platz ist irgendwas beachten.
Geplant sind noch Fernsprechanlage tür / klingel + türöffner über taster daran, wird dafür ein Platz im Verteiler benötigt ? oder machen heutige Anlagen das alles intern selbst ?
4. Ich hätte gern eine möglichkeit am UV zu sehen was grade AKTUELL verbraucht wird. Es wird ja ein Zwischenzähler geben im HV ... nur leider 30m laufweg ^^ ... gibt es eine Elegante möglichkeit das irgendwie abzugreifen und dezentral abzurufen ?
5. In der Berufsschule hatte unser Lehrer in der Werkstatt neben der Tafel immer ein Roten Not Aus mit Schlüsseltaster. Er musste Schlüssel einstecken und umdrehen (der Schlüssel verblieb dabei zwangsweise in der Stellung und war gegen herausziehen im Einzustand geschützt). (Stromstoßschalter ?) Wir bastelten da immer an unseren Elektroinstall Wänden und der Lehrer hat es immer erst gegen Ende für die Prüfung auf Spannung gegeben
Find die Idee heute für meine Werkstatt wieder interessant, da ich und Bro noch Jünger sind u30 und Kinder nicht mehr alzuweit weg erscheinen. Wäre es schön die Interessanten Geräte Stromlos zu bekommen, falls sich mal unwissentlich und gegen meinen Willen ein kleines rein verirrt und mir nicht auf dumme Ideen kommt. ^^