für Erdungsanlagen gilt in Österreich:
- Bei Anwendung der Schutzmaßnahme Fehlerstromschutzschaltung < 100 Ohm
- Bei Anwendung der Schutzmaßnahme Schutzerdung
R = 65V/Ia (Kurzschluss-Auslösestrom der vorgelagerten Sicherung)
- Bei Anwendung der Nullung: 4,5m Vertikalerder oder 10m Horizontalerder (keine konkrete Angabe über den Widerstand!)
Falls auf Nullung umgestellt wird ist beim bestehenden Erder wie beschrieben vorzugehen:
> Messung des spezifischen Bodenwiderstandes
> Messung des vorhandenen Erders
> Rechnerischer Nachweis, ob der Wert zumindest die 4,5m vertikal oder 10m horizontal erfüllt!
> Sichtkontrolle auf Korrosionsspuren
- Handelt es sich um eine Anlage, wo auch ein Blitzschutz vorhanden ist sind Werte unter 10 Ohm anzustreben - hier gab es aber eine Lockerung mit der neuen EN-Norm!
- Wird eine Antenne alleine "geerdet" benötigt man 2 Vertikalerder - also 3m
ACHTUNG! Solltest du einen Erder in das Erdreich verlegen, so ist dieser entweder in Kupfer oder VA-Stahl auszuführen.
Erder im Beton (Fundamenterder)können auch mit verzinktem Stahl ausgeführt werden.Austrittstellen unbedingt gegen Korrosion schützen (Klebeschrumpfschlauch).
Beste Grüße,
Manuel
PS: Die ÖVE-E8001 bekommt man gratis auf
www.kfe.at - technische Informationen.