Kann es sein daß es sich hier um eine mehrdrähtige Ader und nicht feindrähtig handelt?
Dann wäre der Einsatz von Aderendhülsen zumindest nicht nötig. Desweiteren läßt sich nicht erkennen ob diese überhaupt (richtig) gecrimpt wurde.
Auf jeden Fall sind hier erhöhte Übergangswiderstände die Ursache. Vermutlich Schraube nicht richtig angezogen.
Was hier genau verbaut ist, lässt sich nur schwer erahnen. Sieht aber nicht feindrähtig aus.
Die Nutzung des PE als PEN versaut Dir den PE der gesamten Anlage da hier auf allen Schutzleitern eine Spannung aufgelegt wird die bei Verbindung mit anderen geerdeten Teilen zu vagabundierenden Strömen führen.
Folge sind Störungen in vernetzten Geräten und Schäden.
Das ist mir gestern auch in den Sinn gekommen, jeglicher Laststrom aus dem Keller fließt über den Schutzleiter bis zum Hausanschluss.
Die hier verwendete gePENnte Leitung ist deutlich jünger als von vor 1973 und darf somit gar keinen PEN enthalten.
Die wurde auch erst 2016 installiert. Die Leitung geht aber nicht bis in den Keller, irgendwo ist noch ein Übergang auf die alte Leitung (2-polig, schwarz und grau). Aus meiner Sicht zählt das aber schon nicht mehr in den Bestandsschutz.
Auch die Verwendugn der grüngelben Klemme als Neutralleiterklemme ist nicht fachgerecht.
Auch ist die Verteilung verdreckt.
Was machen die losen klemmen unten links in der Verteilung? Schutzkleinspannung wäre besonders gegen die 230V Niederspannung zu schützen, hoffen wir, daß dies nur Funktionskleinspannung ist.
Die drei 32A Automaten gehen wohl zu einem Durchlauferhitzer? hier wäre ein dreipoliger Automat vor zu sehen, eben so für den Herd.
Ich weiß auch nicht, wie das 2016 so abgenommen wurde. Die losen Klemmen sind von der Telefonleitung (auch die wurde nicht fachgerecht installiert, es waren alle Dosen parallelgeschaltet). Die 32A gehen zum Durchlauferhitzer, die drei 16A darüber zum Herd. Oben links schwebt auch noch eine Wago-Klemme (direkt bei den Leitungen die aus der UV gehen).
Generell wurde hier schlampig gearbeitet, teilweise stehen die blanken Leiter aus den Sicherungen heraus (unten z.B. beim Trennschalter 3x63A mittig). Den Dreck habe ich mittlerweile größtenteils ausgesaugt.
Es gibt hier von der Hausverwaltung einen "Mieterservice", damit man sich direkt mit den verantwortlichen Firmen in Verbindung setzen kann. Ich werde das morgen mal machen, wegen der UV muss ja eh jemand kommen, den werde ich auch direkt auf die Problematik mit dem PEN-Leiter ansprechen. Ich hoffe, das die Person da einsichtig ist und das Thema gegenüber der Hausverwaltung klar kommuniziert. Ansonsten werde ich mich da melden.