Hallo zusammen,
ich baue gerade an meiner Garage und habe ein paar Fragen zur Unterverteilung.
Die Garage bekommt aus dem HWR 5x2,5 qmm (leider etwas zu schwach ausgelegt damals / Hätte noch ein 5x2,5 qmm parallel liegen aber das ist denke mal nix mit doppelt anschließen). Diese sind im HWR mit 3x 1-poligen B16A abgesichert ohne FI.
Habe gelesen, man solle die 3x 1-poligen lieber gegen einen 3-poligen tauschen. Wie seht ihr das? Wenn ja, welche Dimension?
In die Garage kommt eine Unterverteilung mit einem 4-poligen FI, dahinter:
- 3-poliger LS für Schuppen, 16A Starkstromanschluss (bisher nie verwendet) und 11 kW Wallbox (perspektivisch)
- 1-poliger LS B16A für Steckdosen
- 1-poliger LS B16A für Licht
- 1-poliger LS B16A für Aussenlicht/Aussensteckdose
- 1-poliger LS B16A für Tore
Geht das so? Welche Dimensionierung soll der 3-polige LS in der Garage haben? Auch 20A wegen den 2,5qmm? Wie ist das denn wenn ich mir an die Wallbox noch ne Schuko Steckdose anschließe, dann darf ich ja nur 16A oder? Dann lieber ne extra Leitung für die Schuko ziehen vermute ich oder? Sollte man den FI lieber in den HWR statt in die Garage setzen, allerdings sind es nochmal gut 20m bis zum Schuppen.
Viele Grüße
Resonic
ich baue gerade an meiner Garage und habe ein paar Fragen zur Unterverteilung.
Die Garage bekommt aus dem HWR 5x2,5 qmm (leider etwas zu schwach ausgelegt damals / Hätte noch ein 5x2,5 qmm parallel liegen aber das ist denke mal nix mit doppelt anschließen). Diese sind im HWR mit 3x 1-poligen B16A abgesichert ohne FI.
Habe gelesen, man solle die 3x 1-poligen lieber gegen einen 3-poligen tauschen. Wie seht ihr das? Wenn ja, welche Dimension?
In die Garage kommt eine Unterverteilung mit einem 4-poligen FI, dahinter:
- 3-poliger LS für Schuppen, 16A Starkstromanschluss (bisher nie verwendet) und 11 kW Wallbox (perspektivisch)
- 1-poliger LS B16A für Steckdosen
- 1-poliger LS B16A für Licht
- 1-poliger LS B16A für Aussenlicht/Aussensteckdose
- 1-poliger LS B16A für Tore
Geht das so? Welche Dimensionierung soll der 3-polige LS in der Garage haben? Auch 20A wegen den 2,5qmm? Wie ist das denn wenn ich mir an die Wallbox noch ne Schuko Steckdose anschließe, dann darf ich ja nur 16A oder? Dann lieber ne extra Leitung für die Schuko ziehen vermute ich oder? Sollte man den FI lieber in den HWR statt in die Garage setzen, allerdings sind es nochmal gut 20m bis zum Schuppen.
Viele Grüße
Resonic