Mit der Erdung eines Pols des IT-Generators kannst du den eingebauten Schutz des Generators außer Kraft setzen. Zudem da sehr selten Isowächter verbaut sind.
Die Lösung mit dem Trenntrafo ist da die bessere Lösung denn primär interessiert es den Trenntrafo nicht ob da ein IT-Netz oder ein TN oder TT-Netz anliegt ! Wichtig ist nur das eben der Primärkreis in SK2 ausgeführt wird. Der PE in der Zuleitung wird nur Generatorseitig angeschlossen und dient damit der Isolationsüberwachung.
Die Lösung mit dem Trenntrafo ist da die bessere Lösung denn primär interessiert es den Trenntrafo nicht ob da ein IT-Netz oder ein TN oder TT-Netz anliegt ! Wichtig ist nur das eben der Primärkreis in SK2 ausgeführt wird. Der PE in der Zuleitung wird nur Generatorseitig angeschlossen und dient damit der Isolationsüberwachung.