Nein es ist eben nicht so, dass die Steckdose einfach nicht funktioniert!
Ich habe mal versucht, dir das aufzumalen:
Der Strom fließt über den schwarzen Leiter ins Gerät, in den Widerstand hinein, aus dem Widerstand heraus, über die Brücke auf die Schutzleiterklemme, über das Metallgehäuse und durch den Menschen hindurch in den Boden und zurück zum Erder in der Trafostation.
PS: PEN-Leiter müssen auf die Schutzleiterklemme gesetzt werden.
Ich habe mal versucht, dir das aufzumalen:
Der Strom fließt über den schwarzen Leiter ins Gerät, in den Widerstand hinein, aus dem Widerstand heraus, über die Brücke auf die Schutzleiterklemme, über das Metallgehäuse und durch den Menschen hindurch in den Boden und zurück zum Erder in der Trafostation.
PS: PEN-Leiter müssen auf die Schutzleiterklemme gesetzt werden.
VDE 0100-540 schrieb:543.4.3
[...]
Der PEN-, PEL- oder PEM-Leiter muss mit der Schiene oder Klemme verbunden werden, die für den Schutzleiter vorgesehen ist (siehe Bild 54.1a), es sei denn, es gibt eine bestimmte Schiene oder Klemme, die für die Verbindung des PEN-, PEL- oder PEM-Leiters vorgesehen ist (Beispiele siehe Bilder 54.1b und 54.1c).