O
Octavian1977
Moderator
- Beiträge
- 44.426
- Beruf
- staatl. gepr. Elektrotechniker / Energieelektronik
Ein TT bleibt ein TT.
allein schon von den ein zu haltenden Abschaltzeiten gibt es da Unterschiede und daran ändert auch ein FI nichts.
TN 0,4s TT 0,2s in Endstromkreisen.
Allein wenn eine Überstromschutzeinrichtung, also ein Leitungsschutzschalter, Schmelzsicherung, oder Leistungsschalter die Zeiten garantieren kann darf man im TT die TN Zeiten verwenden. Der FI ist KEINE Überstromschutzeinrichtung, ändert somit daran nichts und ergibt in nachgeschalteten Systemen also auch keine geänderte Abschaltzeit.
allein schon von den ein zu haltenden Abschaltzeiten gibt es da Unterschiede und daran ändert auch ein FI nichts.
TN 0,4s TT 0,2s in Endstromkreisen.
Allein wenn eine Überstromschutzeinrichtung, also ein Leitungsschutzschalter, Schmelzsicherung, oder Leistungsschalter die Zeiten garantieren kann darf man im TT die TN Zeiten verwenden. Der FI ist KEINE Überstromschutzeinrichtung, ändert somit daran nichts und ergibt in nachgeschalteten Systemen also auch keine geänderte Abschaltzeit.