wieso Denkfehler? Vielleicht habe ich mich ungünstig ausgedrückt? Ich meinte, dass der Versorger ein TT-System mit RCD fordert, weil er die schnelle Kurzschlussabschaltung im Falle L zu PE (wegen Personenschutz) nicht garantieren kann/will.
Und deshalb seinen ursprünglichen PEN nicht als PE beim Abnehmer zulässt.
Ja, wenn es ein TN-Ausläufer mit PEN = 0 Ohm und Außenleiter = 2 Ohm wäre, schauts natürlich auch schlecht aus mit schneller Abschaltung, außer bei ganz niedriger Absicherung. Obwohl dieser Fall schon hypothetisch wäre, mit dem supraleitenden PEN.
Aber wenigstens würde das Potential des PEN nicht hochgezogen werden.
Man muss in all diesen Fällen einfach sicherstellen, dass durch RCD-Einsatz das Bestehenbleiben von gefährlichen Spannungen an den Gehäusen der Geräte verhindert wird. Zusammen mit einem umfassenden Potentialausgleich ist somit der Personenschutz gewährleistet.
@ Octavian1977:
zum Thema Abschaltzeiten:
Bisher sprachen wir immer von 0,2 sec im TT-System und 0,4 sec im TN. Es sollen aber jetzt neuerdings 0,3 sec im TN gefordert sein? Bin ich da richtig informiert?(Ich rede hier von Abschalten wegen Personenschutz, also L / PE Problematik).
wieso Denkfehler? Vielleicht habe ich mich ungünstig ausgedrückt? Ich meinte, dass der Versorger ein TT-System mit RCD fordert, weil er die schnelle Kurzschlussabschaltung im Falle L zu PE (wegen Personenschutz) nicht garantieren kann/will.
Und deshalb seinen ursprünglichen PEN nicht als PE beim Abnehmer zulässt.
Ja, wenn es ein TN-Ausläufer mit PEN = 0 Ohm und Außenleiter = 2 Ohm wäre, schauts natürlich auch schlecht aus mit schneller Abschaltung, außer bei ganz niedriger Absicherung. Obwohl dieser Fall schon hypothetisch wäre, mit dem supraleitenden PEN.
Aber wenigstens würde das Potential des PEN nicht hochgezogen werden.
Man muss in all diesen Fällen einfach sicherstellen, dass durch RCD-Einsatz das Bestehenbleiben von gefährlichen Spannungen an den Gehäusen der Geräte verhindert wird. Zusammen mit einem umfassenden Potentialausgleich ist somit der Personenschutz gewährleistet.
@ Octavian1977:
zum Thema Abschaltzeiten:
Bisher sprachen wir immer von 0,2 sec im TT-System und 0,4 sec im TN. Es sollen aber jetzt neuerdings 0,3 sec im TN gefordert sein? Bin ich da richtig informiert?(Ich rede hier von Abschalten wegen Personenschutz, also L / PE Problematik).