O
Octavian1977
Moderator
- Beiträge
- 44.482
- Beruf
- staatl. gepr. Elektrotechniker / Energieelektronik
Mir ist doch heute mal aufgefallen, als ich in einen der MSR Steuerschränke geschaut habe, daß an einem Schutztrenntafo (400V/230V)und einem Trafo (230V/24V) die Sekundärseite einseitig an den PE geklemmt war.Einspeisung des Schrankes erfolgt mit L1-3 N+PE
Hab den Monteur drauf angesprochen:
a: für was ist denn die Brücke da? (Ich stell mich mal dumm)
M: damit man die Steuerspannung gegen Erde messen kann.
A: Und wozu baut man dann einen Trafo ein der den Erdbezug entfernt? zur Schrankheizung Heizung?
M: Wir machen das schon seit 10 Jahren so.
Baut man dann noch einen Transformator ein und hängt den statt zwischen L1+2 zwischen L2+3 fließen dann schön ein paar Ausgleichströme über den PE.
Hab den Monteur drauf angesprochen:
a: für was ist denn die Brücke da? (Ich stell mich mal dumm)
M: damit man die Steuerspannung gegen Erde messen kann.
A: Und wozu baut man dann einen Trafo ein der den Erdbezug entfernt? zur Schrankheizung Heizung?
M: Wir machen das schon seit 10 Jahren so.
Baut man dann noch einen Transformator ein und hängt den statt zwischen L1+2 zwischen L2+3 fließen dann schön ein paar Ausgleichströme über den PE.