Hallo,
ich hab zwar keine Ahnung was du da rechnest, aber bei sind es:
Drehstrom 0,7%
Wechselstrom 0,8% Spannungsfall (bei 20A Wechselstrom)
Ausgangsdaten:
Länge 25m
I = 35A
cos phi = 1
Kappa = 56
A = 10mm^2
U = 400V Dreh.
U = 230V Wechsel.
Ja ne ... also Durchlauferhitzer 25A Sicherung. Beim einschalten ist die Last symetrisch.
Drei Stromkreise mit je 16A aufgeteilt auf L1 - L3. So passen die 10kW zusätzlich Leistung am bessten. Also währe die MAX. Wechselstromlast NIE 35A!!! Von daher ist diese Betrachtung auch schon ziemlich hinfällig.
Ich bin auch für sichere Anlagen und ohne genaue Sichtung halte ich eine Aussage für ziemlich unmöglich. Aber bei den von mir angenommenen Werten ist 25A wenig.
MFG Marcell
ich hab zwar keine Ahnung was du da rechnest, aber bei sind es:
Drehstrom 0,7%
Wechselstrom 0,8% Spannungsfall (bei 20A Wechselstrom)
Ausgangsdaten:
Länge 25m
I = 35A
cos phi = 1
Kappa = 56
A = 10mm^2
U = 400V Dreh.
U = 230V Wechsel.
Eine Leitung mit 3 Phasen kann mann den Spannungsfall nur mit den wurzel 3 rechnen wenn die Belastung symetrisch ist!
Bei einer UV ist sie das aber nicht (bis auf den Durchlauferhitzer)
Ja ne ... also Durchlauferhitzer 25A Sicherung. Beim einschalten ist die Last symetrisch.
Drei Stromkreise mit je 16A aufgeteilt auf L1 - L3. So passen die 10kW zusätzlich Leistung am bessten. Also währe die MAX. Wechselstromlast NIE 35A!!! Von daher ist diese Betrachtung auch schon ziemlich hinfällig.
Ich bin auch für sichere Anlagen und ohne genaue Sichtung halte ich eine Aussage für ziemlich unmöglich. Aber bei den von mir angenommenen Werten ist 25A wenig.