Hallo,
ich habe unsere Haubtverteilung um eine UV erweitert.
Bräuchte nochmal den einen oder anderen Rat.
Hier der Bauplan und die Absicherung:
HV auf
Klemmstein
3x 35A Neozed auf NYM 5x10 mm² in die
UV an
Fi 40/0,03 Schutzschalter auf
8x B16A Leitungsschutzschalter auf
8 x NYM 3x1,5 mm² durch ein 5 Meter Kabelkanal in denn
einer Steuerungskasten.
Ich bin gelernter Elektroinstallateur aber schon ein wenig aus dem Beruf raus deswegen die frage
Meine Frage: Ist der Querschnitt der 3x1,5 mm² ausreichend oder nicht ?