P
Pumukel
- Beiträge
- 23.595
Falsch der Gleichstrom fließt durch L und N ! Und dieser Strom treibt den Kern des Summenstromwandlers in die Sättigung . Erst bei einem Fehler fließt der Gleichstrom nur über einen Weg am FI vorbei ! Ein AC Fehlerstrom vor der Diode kann den FI weil der Kern in der Sättigung ist dann nicht mehr auslösen !
Es besteht schon ein kleiner Unterschied zwischen einem B und einem A FI ! Der B FI hat eine Elektronik intern und nicht nur einen Summenstromwandler !
Nachtrag : lies dir mal diesen Punkt durch : Betriebsart Schleifenimpedanzmessung mit dem PROFITEST 2 durch Unterdrückung der RCD-Auslösung
Es besteht schon ein kleiner Unterschied zwischen einem B und einem A FI ! Der B FI hat eine Elektronik intern und nicht nur einen Summenstromwandler !
Nachtrag : lies dir mal diesen Punkt durch : Betriebsart Schleifenimpedanzmessung mit dem PROFITEST 2 durch Unterdrückung der RCD-Auslösung
Zuletzt bearbeitet: