Ich komm halt bei 400V und 6kW pro Heizelement auf 15 A. Gut, dann gib von mir aus notfalls noch ne Toleranz von 20% drauf und dann sind wir bei 18A- Also bei 18kW mit 3xB20 absichern und es tut.
Im Fehlerfall haben wir dann doch die geringe Chance, dass der LS abschaltet.
Hallo 79616363, dein Wissen beruht vermutlich aus deiner Erfahrung aus der Praxis. Es gibt in der Tat Elektroinstallationen für 18 kW Durchlauferhitzer mit einer Zuleitung von 2,5 mm² in Verbindung mit Leitungsschutzschalter B20A. Die waren früher glaube ich nicht mal selten und aus damaliger Sicht vollkommen ok.
Wenn man nicht die DIN-VDE und DIN18015-1 anwendet, so sollte man nachrechnen, denke ich mal, und kommt auf 4 mm² und B32A, was auch noch ok ist.
Im Hinblick auf die Zukunft ist aber, wie SPS und einige schon geschrieben haben, die DIN18015-1 nicht unwichtig. Der Hintergrund ist der, um Durchlauferhitzer bis 27 kW betreiben zu können, ohne nachträgliche Änderung vornehmen zu müssen. Denn die Praxis zeigt, dass den meisten Menschen ihr Durchlauferhitzer nicht lange genug Warmwasser am Stück liefert. Es kommt immer wieder vor, dass das Wasser zwischendurch kalt wird. So lassen Sie gern ein stärkeres Gerät installieren, wenn das alte kaputt geht.