Über Die Norm machen sich Deutschlandweit Fachleute aus verschiednenen Bereichen Gedanken zu deren Erstellung für die TAB nur der einzelne Netzbetreiber.
Somit kommt die VDE Norm einer "allgemein anerkannten Regel der Technik" erheblich näher, als die Vorgabe eines Einzelnen.
In Deutschland wird innerhalb von Gebäuden mit 25°C gerechnet, 20 °C halte ich für zu optimistisch.
Eine Temperaturaufzeichnung über einige Jahre wird da wohl nicht existieren oder?
Das Kunststoffkabelrohr stellt die Schutzisolierung dar das ist richtig.
Welche Absicherung wurde überhaupt von dir gewählt?
Somit kommt die VDE Norm einer "allgemein anerkannten Regel der Technik" erheblich näher, als die Vorgabe eines Einzelnen.
In Deutschland wird innerhalb von Gebäuden mit 25°C gerechnet, 20 °C halte ich für zu optimistisch.
Eine Temperaturaufzeichnung über einige Jahre wird da wohl nicht existieren oder?
Das Kunststoffkabelrohr stellt die Schutzisolierung dar das ist richtig.
Welche Absicherung wurde überhaupt von dir gewählt?