D
Daniel456
- Beiträge
- 8
Hallo Leute, habe in einer Altbauwohnung die Elektroinstallation durchgecheckt und festgestellt das in der Unterverteilung eine Zuleitung (NYM-O 4*10mm²)ankommt, jedoch keine seperate Erdungsleitung. Die PE Leiter für diese Wohnung sind auf die PE Schiene in der UV geklemmt.Wenn ich die Spannung von der PE Schiene gegen die Außenleiter und Neutralleiter messe komme ich zu folgendem
Ergebnis : U L1PE =165V
U L2PE =155V
U L3PE =90V
U N PE =44V
Um welche Netzform Handelt es sich hierbei?
Was würdet ihr in diesem Fall tun?
Habe nämlich vor mir eine Genehmigung für einen Durchlauferhitzer beim EVU zuholen.
Ergebnis : U L1PE =165V
U L2PE =155V
U L3PE =90V
U N PE =44V
Um welche Netzform Handelt es sich hierbei?
Was würdet ihr in diesem Fall tun?
Habe nämlich vor mir eine Genehmigung für einen Durchlauferhitzer beim EVU zuholen.