Hallo,
ich bin neu und hoffe ihr könnt mir einen Hinweis geben was ich vermute. Für die Fehlerbehebung werde ich allerdings einen Elektriker rufen.
Ich hatte kürzlich meinen Lötkolben repariert dabei dann den Schutzkontakt geprüft Durchgang und Widerstandsmessung Gehäuse und Schutzkontakt Stecker. Durchgang da und auch 0 Ohm am Multimeter.
Ich hatte aber zuvor einmal beim Stecker Phase und Schutzkontakt verbunden und eingesteckt um zu sehen ob die Sicherung/F1 fliegt beim einstecken da das Haus neu gekauft ist.
Nichts passierte.
Also habe ich die Steckdosen gemessen.
Mit Multimeter zum manuellen Umschalten der Messwerte. Für Wechselspannung hat der 200 V und 600 V
Im Haus selber wie es soll:
L gegen N = 230 V
N gegen PE = 0 V
L gegen PE = 230 V
In der Garage aber ist es:
L gegen N=230 V
N gegen PE= 0,3 V
L gegen PE= auch 0,1 V
Wenn ich das richtig im Kopf habe er zeigt 0,3 und 0,1 an umgestellt auf Wechselstrom 200 V
Ich habe noch eine anderes Multimeter welcher nur auf Spannung gedreht wird und dann mit der Mode Taste zwischen Wechsel und Gleichspannung umgeschaltet wird ansonsten ist der bis 1000 V ausgelegt.
Zwischen kleineren Werten braucht man den nicht umschalten wie den anderen.
Hier wurde nun in der Garage gemessen:
L gegen N = 230 V
N gegen PE = 38 V
L gegen PE 117,00 V
Dazu zwei Fragen:
Warum haben die zwei Multimeter Messunterschiede das sollte ja nicht sein oder habe ich einen Fehler hier gemacht?
Und wichtiger: Das Ergebnis sagt doch aus das die Garage gar nicht am Schutzkontakt korrekt angeschlossen ist oder?
wenn also mal ein Gerät einen Fehler hat und die Phase durchdringt hilft der Schutzkontakt nichts und das sollte dringend behoben werden?!
ich bin neu und hoffe ihr könnt mir einen Hinweis geben was ich vermute. Für die Fehlerbehebung werde ich allerdings einen Elektriker rufen.
Ich hatte kürzlich meinen Lötkolben repariert dabei dann den Schutzkontakt geprüft Durchgang und Widerstandsmessung Gehäuse und Schutzkontakt Stecker. Durchgang da und auch 0 Ohm am Multimeter.
Ich hatte aber zuvor einmal beim Stecker Phase und Schutzkontakt verbunden und eingesteckt um zu sehen ob die Sicherung/F1 fliegt beim einstecken da das Haus neu gekauft ist.
Nichts passierte.
Also habe ich die Steckdosen gemessen.
Mit Multimeter zum manuellen Umschalten der Messwerte. Für Wechselspannung hat der 200 V und 600 V
Im Haus selber wie es soll:
L gegen N = 230 V
N gegen PE = 0 V
L gegen PE = 230 V
In der Garage aber ist es:
L gegen N=230 V
N gegen PE= 0,3 V
L gegen PE= auch 0,1 V
Wenn ich das richtig im Kopf habe er zeigt 0,3 und 0,1 an umgestellt auf Wechselstrom 200 V
Ich habe noch eine anderes Multimeter welcher nur auf Spannung gedreht wird und dann mit der Mode Taste zwischen Wechsel und Gleichspannung umgeschaltet wird ansonsten ist der bis 1000 V ausgelegt.
Zwischen kleineren Werten braucht man den nicht umschalten wie den anderen.
Hier wurde nun in der Garage gemessen:
L gegen N = 230 V
N gegen PE = 38 V
L gegen PE 117,00 V
Dazu zwei Fragen:
Warum haben die zwei Multimeter Messunterschiede das sollte ja nicht sein oder habe ich einen Fehler hier gemacht?
Und wichtiger: Das Ergebnis sagt doch aus das die Garage gar nicht am Schutzkontakt korrekt angeschlossen ist oder?
wenn also mal ein Gerät einen Fehler hat und die Phase durchdringt hilft der Schutzkontakt nichts und das sollte dringend behoben werden?!