Ich würde dafür mindestens IP55 nehmen, besser ist noch IP67, aber IP55 ist auch schon recht gut. Außerdem sollte das Schutzglas aus temperaturresistentem ESG sein, damit nicht beim Auftreffen eines kalten Strahls auf das heiße Glas selbige mit Schmackes platzt und Glassplitter in der Gegend herumfliegen! VSG wäre zwar noch besser, gibt es aber meines Wissens nicht für Halogenspots.
Weitere wichtige Punkte:
- FI vor dem Trafo ist auch bei konventionellen Trafos trotz der Schutztrennung wichtig, damit bei einem Durchschlag oder Netzberührung der Sekundärseite oder Ähnlichem der Berührungsschutz gewährleistet ist.
- Verwendung von temperaturbeständiger Leitung (z.B. Silikonleitung) ist unbedingt erforderlich!
- Mindestquerschnitt zu den Spots 1,5mm², empfehlenswert ist 2,5mm².
- Den Schutz weiter steigern kann man durch folgende Zusätze:
- Hauptsicherung nach dem Trafo, falls der nur eine Primärsicherung oder Thermosicherung in der Spule hat. Man kann dazu Leitungsschutzschalter, Neozedsicherungen, KFZ-Sicherungen, Feinsicherungen, Leistungsschalter (overoveroverkill) oder anderes verwenden, was geeignete Auslöser hat. Bei einem elektronischen Trafo ist zudem eine schnelle Auslösung im Kurzschlußfall wichtig (A-, R- oder Z- LS, flinke Feinsicherungen oder spezielle Halbleitersicherungen). Kosten: Zwischen 2 und 30 Euro je nach Alternative.
- je ein Varistor zwischen + und - direkt an den Spots mit mindestens 4,5kA (z.B. EPCOS S14K17, 17V/4,5kA/<25ns), was neben dem Schutz gegen gefährliche spannungen zusätzlich auch die Lampen vor hohen und zwar kurzen, aber schädigenden Spannungsstößen bei primärseitigen Ausschalten konventioneller- und beim Betrieb elektronischer Trafos schützt. Kosten: 0,5 - 1 Euro pro Varistor.
- Bei Leistungen des Trafos ab 25A sichere ich die Spots einzeln mit 5A ab! Kosten: 2-10 euro je nach Alternative.
- Temperatursensoren in der Zwischendecke können einen entstehenden Brand melden.
Wichtig, um Überhitzung und Brände zu vermeiden, ist die Einhaltung der vom Hersteller vorgegebenen Sicherheitsabstände und Sicherheitshinweise! Insbesondere sind die Mindestquerschnitte und die Materialhinweise genau zu befolgen!
MfG; Fenta