Eben darum: Normwidrige nicht-bereitstellung einer für Drehstrom-Anschluss geeigneten LeitungRikeS schrieb:Aber er hat 2 von den 5 Kabeln im Starkstromkabel abgeschnitten
Denn nach DIN 18015 muss, auch bei Wechselstrom-Anschluss (und du hast sogar Drehstrom) ein entsprechender Anschluss für bis zu 3x20A hergerichtet werden für einen E-Herd - Dies gilt Sinngemäß dann auch für die Verlegung dieses Anschlusses zu einem anderen Punkt.
Außerdem ist es totaler Unsinn nicht genutzte Adern abzuschneiden ... Die Zeit ist teurer als die zwei Klemmen, die dann eh die billigst verfügbaren sind und das anschließen kostet kaum Zeit.
Allein schon der Klemmen wegen muss man die fachliche Kompetenz anzweifeln. Klar sind Wago 222-Klemmen teurer, aber Stand der Technik und weniger Fehleranfällig. Wir sprechen übrigens hierbei von 70 Cent wenn ich teurer schreibe - und bei korrekter Leitungslänge wäre garkeine Verbindungsstelle notwendig!
Das auslösen der Sicherungen ist deinen Beschreibungen und Bildern nach übrigens KEIN Überlastproblem - diese hätten NIEMALS auslösen dürfen beim Betrieb des Backofens allein und auch im Überlastfall (mit allen Herdplatten) oder gar im Falle eines Kurzschlusses aufgrund eines defekten E-Herdes hätte nur EINE auslösen dürfen (denn es ist ja auch nur EIN Außenleiter zum E-Herd durchverbunden!) - hier liegt definitiv ein Fehler vor!