N
N_O
- Beiträge
- 3
Hallo zusammen,
ja ich weiß, überlass das Anschließen eines Herdes einer Fachkraft. Das Kind ist nun aber schon in den Brunnen gefallen.
Wegen geringfügiger Umbauarbeiten musste ich, um das Herdanschlusskabel anders zu führen, das Kabel vom Herd trennen. Ich Depp dachte ich hätte ein Foto von der Belegung gemacht, was ich aber nicht getan hatte.
Bei Nachfrage bei meinem Vater, mit welchem ich vor 9 Jahren den herd mal initial angeklemmt hatte, bekam ich die Antwort wo N und Erdungsleitung ran müssen. Bei den Phasen grau, schwarz und braun meinte er, es sei egal wie sie an L1 L2 und L3 angeklemmt werden. Ich hatte mir dann dummerweise noch ein Youtube Video angesehen, wo der Mensch nur die schwarze Phase an L3 und L3 dann mit Brücken an L1 und L2 angeklemmt hatte. Das bestärkte mich darin, dass es wohl egal sein dürfte.
Fehlanzeige, wie später eine ganz simple Google Anfrage ergab, aber da war es dann auch schon zu spät.
Nachdem wir die Sicherungen wieder eingeschaltet hatte, sah erstmal alles aus, als würde es funktionieren. Die Uhr lief, der Herd lief, die vier Platten liefen.
Doch dann roch es komisch. Ich dachte erst, es läge an einer Verunreinigung auf dem Ceranfeld. Felder und Ofen waren da längst aus. Doch nach wenigen Augenblicken entschied ich mich, doch noch schnell in den Keller zu gehen und die Sicherungen rauszunehmen.
In der Zwischenzeit machte es wohl einen Knall im Ofen und zwei Sicherungen waren nun schon rausgeflogen.
Ich checkte dann, ob irgendwas am Herdanschluss zu sehen ist, Verschmorungen oder so. Aber da war nichts. Wir fanden dann Dank Google den Fehler. Alle drei Kabel waren falsch. Das korrigierten wir und schalteten die Sicherungen wieder ein.
Erst sah alles gut aus. Aber nun fliegt die Sicherung raus wenn der Ofen an ist und nach drei Kochplatten die vierte zugeschaltet ist (ich weiß nicht ob ich alle auf voller Pulle hatte, aber offensichtlich passiert dies ab einer gewissen Last).
Nun haben wir natürlich die Sicherungen wieder rausgenommen...
Die große Frage: Was könnte im Herd kaputt sein? Kann es reparabel sein? Oder ist eine Neuanschaffung alternativlos?...
Danke euch
ein dummer Enno....
ja ich weiß, überlass das Anschließen eines Herdes einer Fachkraft. Das Kind ist nun aber schon in den Brunnen gefallen.
Wegen geringfügiger Umbauarbeiten musste ich, um das Herdanschlusskabel anders zu führen, das Kabel vom Herd trennen. Ich Depp dachte ich hätte ein Foto von der Belegung gemacht, was ich aber nicht getan hatte.
Bei Nachfrage bei meinem Vater, mit welchem ich vor 9 Jahren den herd mal initial angeklemmt hatte, bekam ich die Antwort wo N und Erdungsleitung ran müssen. Bei den Phasen grau, schwarz und braun meinte er, es sei egal wie sie an L1 L2 und L3 angeklemmt werden. Ich hatte mir dann dummerweise noch ein Youtube Video angesehen, wo der Mensch nur die schwarze Phase an L3 und L3 dann mit Brücken an L1 und L2 angeklemmt hatte. Das bestärkte mich darin, dass es wohl egal sein dürfte.
Fehlanzeige, wie später eine ganz simple Google Anfrage ergab, aber da war es dann auch schon zu spät.
Nachdem wir die Sicherungen wieder eingeschaltet hatte, sah erstmal alles aus, als würde es funktionieren. Die Uhr lief, der Herd lief, die vier Platten liefen.
Doch dann roch es komisch. Ich dachte erst, es läge an einer Verunreinigung auf dem Ceranfeld. Felder und Ofen waren da längst aus. Doch nach wenigen Augenblicken entschied ich mich, doch noch schnell in den Keller zu gehen und die Sicherungen rauszunehmen.
In der Zwischenzeit machte es wohl einen Knall im Ofen und zwei Sicherungen waren nun schon rausgeflogen.
Ich checkte dann, ob irgendwas am Herdanschluss zu sehen ist, Verschmorungen oder so. Aber da war nichts. Wir fanden dann Dank Google den Fehler. Alle drei Kabel waren falsch. Das korrigierten wir und schalteten die Sicherungen wieder ein.
Erst sah alles gut aus. Aber nun fliegt die Sicherung raus wenn der Ofen an ist und nach drei Kochplatten die vierte zugeschaltet ist (ich weiß nicht ob ich alle auf voller Pulle hatte, aber offensichtlich passiert dies ab einer gewissen Last).
Nun haben wir natürlich die Sicherungen wieder rausgenommen...
Die große Frage: Was könnte im Herd kaputt sein? Kann es reparabel sein? Oder ist eine Neuanschaffung alternativlos?...
Danke euch
ein dummer Enno....