Hallo,Hanseat71 schrieb:Es ist keine erdung vorhanden gewesen. Daher hat er N zur Erdung überbrückt.
s-p-s schrieb:Hallo,Hanseat71 schrieb:Es ist keine erdung vorhanden gewesen. Daher hat er N zur Erdung überbrückt.
in Alten Wohnungen ist oft ein PEN anzutreffen. Dieser kann in N und PE Aufgeteilt werden.
Aus einem N kann kein PE "überbrückt" werden.
Sollte der Fachmann nur die Bezeichnungen verwechselt, haben, darf der PEN nicht über den FI geschaletet werden.
Schalte mal bitte den FI aus. Dann den Herd und das Indusktionsfeld (alle Platten) einschalten. Sollten das Feld und der Herd funktionieren, dann laufen beide Geräte nicht über den FI.Hanseat71 schrieb:
Marsu schrieb:Schalte mal bitte den FI aus. Dann den Herd und das Indusktionsfeld (alle Platten) einschalten. Sollten das Feld und der Herd funktionieren, dann laufen beide Geräte nicht über den FI.Hanseat71 schrieb:
Zumindest das wäre dann ok.
Steckdose bei einem normalen Einbaukochfeld? Mit zwei Platten ja, aber nicht mit vier!sko schrieb:Steckt der Herd in einer Schukosteckdose, die vom Herdanschluss "abgezweigt" wurde oder ist er fest angeschlossen?
Wenn Steckdose dann MUSS diese beim FI ausschalten auch ausgehen!
Heute Steckdose ist mit FI Pflicht!
Ciao
Stefan
creativex schrieb:Marsu schrieb:Schalte mal bitte den FI aus. Dann den Herd und das Indusktionsfeld (alle Platten) einschalten. Sollten das Feld und der Herd funktionieren, dann laufen beide Geräte nicht über den FI.Hanseat71 schrieb:
Zumindest das wäre dann ok.
Genau wenn der Herd nicht über den FI läuft ist alles super
Was ist, wenn ein Außenleiter am FI "verklebt" dann hast du Spannung an den SK1 Geräten!Octavian1977 schrieb:Allerdings entsteht durch den FI im TN-C Netz zunächst keine Gefahr, sofern dieser NUR TN-C Kreise versorgt.
lediglich kann es zu Fehlauslösungen kommen und dazu, daß der FI nicht auslöst. Auch das Trennen des PEN bedeutet keine Gefahr, da hier immer auch alle Phasen mit getrennt werden.
Wenn man die Gefahr sieht, dann die Geräte gar nicht erden. Dann bekommt man wenigsten mit, wenn ein Gerätefehler vorliegt. Es kribbelt kurz und der FI löst aus.s-p-s schrieb:Was ist, wenn ein Außenleiter am FI "verklebt" dann hast du Spannung an den SK1 Geräten!
FI mit PEN-Eingang
Dieser FI muss noch erfunden werden! Physikalisch würde es Funktionieren nur ist eben das Schalten des PEN und damit des PE verboten.Moorkate schrieb:Wenn man die Gefahr sieht, dann die Geräte gar nicht erden. Dann bekommt man wenigsten mit, wenn ein Gerätefehler vorliegt. Es kribbelt kurz und der FI löst aus.s-p-s schrieb:Was ist, wenn ein Außenleiter am FI "verklebt" dann hast du Spannung an den SK1 Geräten!
Oder nimmt einen FI mit PEN-Eingang der nicht freigeschaltet wird. Dann wäre die Schutzfunktion "Klassische Nullung" weiterhin aktiv.
mfG