W
whantel
Guest
Hallo an alle Elektriker, ich brauche Eure Hilfe.
Ich hatte nun folgenden Vorfall:
Iso Messung mit 500 V DC in einer Hausverteilung, die ich durchgeführt habe verlief ohne Probleme.
Werte >als 50MOhm
1 Steckdose angeschmort 1 MOhm gefunden.
Microwelle 1MOhm ( ist O.K.)
2 Nachtischlampen mit Eurostecker ! Eingesteckt gegen Erde 1MOhm ???
Das ist nicht alles. Nach der Prüfung habe ich alle Sicherrungen und FI Schalter wieder aktiviert, und dann den Hauptschalter eingeschaltet.....BUUUUHM!!! Im Zählerkasten sind die NH00 50A L1 und L3 lautstark raus.
Meine Frage an Euch ...Warum?
LG Whantel
Ich hatte nun folgenden Vorfall:
Iso Messung mit 500 V DC in einer Hausverteilung, die ich durchgeführt habe verlief ohne Probleme.
Werte >als 50MOhm
1 Steckdose angeschmort 1 MOhm gefunden.
Microwelle 1MOhm ( ist O.K.)
2 Nachtischlampen mit Eurostecker ! Eingesteckt gegen Erde 1MOhm ???
Das ist nicht alles. Nach der Prüfung habe ich alle Sicherrungen und FI Schalter wieder aktiviert, und dann den Hauptschalter eingeschaltet.....BUUUUHM!!! Im Zählerkasten sind die NH00 50A L1 und L3 lautstark raus.
Meine Frage an Euch ...Warum?
LG Whantel