So ist das mit dem Auslegen von DIN-VDE-Normen...der eine sagt so, der andere so...
Wenn ich diesen Satz
Wenn eine elektrische Anlage oder ein Betriebsmittel oder ein Gehäuse aktive Teile enthält, die an mehr als einer Versorgung angeschlossen sind, muss ein Warnhinweis dauerhaft so angebracht werden, dass jede Person, bevor sie die aktiven Teile berührt, gewarnt und darauf hingewiesen wird, dass diese Teile von den unterschiedlichen Stromquellen zu trennen sind, es sei denn, dass eine Verriegelungseinrichtung vorhanden ist, die sicherstellt, dass alle betroffenen Stromkreise getrennt werden...."
und diesen Satz
Drei Sicherungen = drei Versorgungen
zusammen interpretieren möchte, dann könnte man folgendes Szenario, was ja normungsgemäßt quasi Standard ist, aufbauen:
Normales Wohnhaus, mit 10 Wohungen. Aktuelle elektrische Installation, somit SLS als Zählervorsicherung, Klemmstein im AAR und Unterverteiler in der Wohnung.
Da wären der SLS im Vorzählerbereich so ja auch nicht zulässig. Denn hinter den SLS ist eine elektrische Anlage, was ja hoffendlich unstrittig ist, und keine weiteren Sicherungen vor der Unterverteilung. Dann müsste dieser Warnhinweis in der Unterverteilung angebracht werden, denn es sind ja nicht nur ein SLS auszuschalten, sondern 3 SLS auszuschalten um die Unterverteilung, also die elektrische Anlage, spannungsfrei zu schalten.
Auch die Äusserung unseres guten
@Octavian1977 das ein RCD ja nicht zulässig wäre (beim E-Herd), weil ja eine automatische Abschaltung, und nicht nur eine Abschaltvorrichtung, gefordert wäre (anderer Thread, kann ich bei Bedarf mal raussuchen) wäre ja auch hier anzuwenden, denn es löst auch nur ein SLS aus, nicht alle zusammen.
Nicht alles was hinkt ist auch ein Vergleich, aber vom Grundsatz passt das, denn die Norm unterscheidet ja nicht nach dem Ort der Absicherung, oder?
...und ja, natürlich bin ich Team
@eFuchsi und
@werner_1 in diesem Punkt, steht ja ausser Frage. Was die Absicherung einer Herdanschlussdose betrifft, da KANN man eine 3poligen Leitungsschutzschalter verwenden, ODER drei einpolige Leitungsschutzschalter, aber man SOLLTE IMMER einen RCD verwenden.
Aber das ist nur meine unbedeutende Meinung zu dem Thema...