A
Aleks1986
- Beiträge
- 5
Moin,
ich bräuchte mal eure Hilfe.
Es geht um einen "einfachen" Austausch eines Lichtschalters in einem Badezimmer in einem etwa 100 Jahre alten Gebäude.
Im Obergeschoss des Gebäudes sind zwei Badezimmer nebeneinander vorhanden. In dem einen Badezimmer ist der Dimmschalter kaputtgegangen. Weil der Eigentümer noch einen Schalter hat, haben wir den dann genommen. Jedoch ist es ein Kreuzschalter. So habe ich die Sicherung rausgenommen, den Dimmschalter abgebaut, den neuen Kreuzschalter angebaut.
In diesem Badezimmer gibt es übrigens nur diesen einen Schalter, die Deckenleuchte und die Beleuchtung im Spiegelschrank über dem Waschbecken.
Man muss noch dazu anmerken, dass die elektrischen Elemente wohl in Reihe bei beiden Badezimmern geschaltet sind. Als ich den defekten Dimmschalter abgebaut habe, funktionierten die Steckdosen und das Licht im anderen Badezimmer auch nicht. Die Verkabelung vom Elektriker in der Form erfolgte wohl aus Kostengründen.
Meine Frage ist nun, ob es Nachteile beim Einbau eines Kreuzschalters für lediglich zwei Lampen gibt? Oder ist es lediglich der finanzielle Nachteil, weil ein Kreuzschalter teurer als ein Wechselschalter ist?
Ich habe im Internet gelesen, dass diese bei 3 und mehr Lampen verbaut werden. Das merkt man selbstverständlich ja auch am Aufbau des Schalters.
Eigenartig war auch, dass die Birne in der Deckenleuchte anfing zu flackern, nachdem ich den Schalter eingebaut habe.
Ich hoffe, es gibt keinen "Funken" oder Ähnliches, sodass das Haus nach dem Einbau des Lichtschalters nachher in Flammen steht
ich bräuchte mal eure Hilfe.
Es geht um einen "einfachen" Austausch eines Lichtschalters in einem Badezimmer in einem etwa 100 Jahre alten Gebäude.
Im Obergeschoss des Gebäudes sind zwei Badezimmer nebeneinander vorhanden. In dem einen Badezimmer ist der Dimmschalter kaputtgegangen. Weil der Eigentümer noch einen Schalter hat, haben wir den dann genommen. Jedoch ist es ein Kreuzschalter. So habe ich die Sicherung rausgenommen, den Dimmschalter abgebaut, den neuen Kreuzschalter angebaut.
In diesem Badezimmer gibt es übrigens nur diesen einen Schalter, die Deckenleuchte und die Beleuchtung im Spiegelschrank über dem Waschbecken.
Man muss noch dazu anmerken, dass die elektrischen Elemente wohl in Reihe bei beiden Badezimmern geschaltet sind. Als ich den defekten Dimmschalter abgebaut habe, funktionierten die Steckdosen und das Licht im anderen Badezimmer auch nicht. Die Verkabelung vom Elektriker in der Form erfolgte wohl aus Kostengründen.
Meine Frage ist nun, ob es Nachteile beim Einbau eines Kreuzschalters für lediglich zwei Lampen gibt? Oder ist es lediglich der finanzielle Nachteil, weil ein Kreuzschalter teurer als ein Wechselschalter ist?
Ich habe im Internet gelesen, dass diese bei 3 und mehr Lampen verbaut werden. Das merkt man selbstverständlich ja auch am Aufbau des Schalters.
Eigenartig war auch, dass die Birne in der Deckenleuchte anfing zu flackern, nachdem ich den Schalter eingebaut habe.
Ich hoffe, es gibt keinen "Funken" oder Ähnliches, sodass das Haus nach dem Einbau des Lichtschalters nachher in Flammen steht