Leprechaun
- Beiträge
- 2.432
Wieviele Stunden sind die Leuchten pro Tag eingeschaltet?
Leprechaun
Leprechaun
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Wenn du meine meinst, das ist unterschiedlich,Wieviele Stunden sind die Leuchten pro Tag eingeschaltet
Sehr unterschiedlich, ich schätze mal 100 h/Jahr.Wieviele Stunden sind die Leuchten pro Tag eingeschaltet?
Das gleich kann ich von meinen sagen. Habe diese nur seit 3 Jahren installiert und nach wie vor keine Probleme.In meiner Kellerwerkstatt habe ich 2 LED-Röhren (Witzigerweise bei Aldi gekauft) und die in die vorhandenen LS-Leuten montiert.
Das Licht ist auch viel heller.
Bin erstaunt das die schon bald 3 Jahre halten.
Unwissend gefragt, Warum?Ein Umbau der Leuchten ist wirtschaftlicher Unsinn!
Um das Thema zu Ende zu bringen hab ich mir gedacht, Versuch macht kluch.
In oben genanter Umgebung (4,5 m Deckenhöhe 120 cm, 36 W, T8 Röhren an der wenig reflektierende Decke montiert, um die 0°C)
Beleuchtungsstärke, gemessen in 1 m Höhe über dem Boden, senkrecht unter einer Leuchte:
-ohne Röhre: 30 lx
-mit alter, frisch gereinigter, Röhre, (Alter und Hersteller nicht mehr feststellbar, jedoch min. 20 Jahre, die Röhre am Ende deutlich schwarz): 39 lx
- mit neuer Röhre (nach ca. 30 minuten Einschaltzeit) Osram Lumilux L36W/ 865 FLH1, 3250 lumen, Preis 1,19 € /st incl. MwSt.: 41 lx
-mit neuer LED-Röhre, Osram Substitube Advanced uo (ultra output) 15,1W, 2500 lumen, Lichtfarbe 865, Preis 9,58 € incl.: 66 lx beim Einschalten; 67 lx nach 5 minuten Leuchtzeit
Aufgrund der Hallenbreite (11 m.) und Höhe (4,5 m.) kann nur ca. 102° ausgenutzt werden. Der Rest strahlt gegen Decke und Wände. Vernachlässigen wir die Reflektion von Wänden und Decke (in der Regel kann man das), und sind die Lumenwerte "linear" zu berechnen (102/360 x 3250 = 920 Lm), müsste er auf ca. 70 Lux (Bodenfläche), bzw. 90 Lux in 1 Meter Höhe, zzgl. 30 Lux Tageslicht kommen.Das nach unten gerichtete Licht der Leuchtstofflampen (120°) entspricht ja nur noch 1083lm.
Die Verlustleistung des VVG hat er mit 5 bzw. 0,9 Watt angesetzt. Deinen Wert von 11 Watt (bei LSR) halte ich für realistischer.Jo klar und den Verbrauch des VVG von ca 11W übersiehst du dabei! auch solche Röhren brauchen das VVG nicht. Trotzdem ist das VVG ein unnützer Verbraucher auch wenn es die Funktion der LED-Röhre nicht beeinträchtigt.
(zum Vergleich: 1,8 m senkrecht unter einer 2x58W Rasterlampe mit neuen Röhren in einem weiß gestrichenen Büro messe ich 916 lx)
@LED_Supplier , wer lesen kann ist stark im Vorteil (sorry)
Die erste Messreihe war 3,5 m unter einer 36 W Röhre ohne Reflektor, die zweite Messung 1,8 m unter 2 st. 58 W Röhren in ner Rasterlampe.
Das bei halber Entfernung und 3facher Stärke etwas andere Werte rauskommen sollte klar sein.
Hast du denn schon mal Praxiswerte gemessen (nicht gerechnet)?