outro schrieb:
Nochmal hallo,
danke für eure Antworten
Diese Gewindestangen:
http://www.bengs-modellbau.de/material/ ... tangen.php
Isolieren wollte ich sie mit einem PTFE Schlauch, also eher gar nicht gekühlt, bzw. eher Luft gekühlt?...
Das ganze soll auch nur bis zu 10 Volt leiten können, deshalb frag ich mich ob die Edelstahl Stange reicht, oder ob die Messing doch besser wäre...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Natürlich ist die Messingstange zur "Stromleitung" besser geeignet!
Deshalb werde ich der folgenden Berechnung die spez. Leitfähigkeit von Messing zugrunde legen.
Messing Leitfähigkeit [S*m/mm²]
CuZn10
. . . . . 44
CuZn20
. . . . . 32
CuZn30
. . . . . 27
CuZn37
. . . . . 26
Überlegung zur Bestimmung der wirksamen Leiterfläche:
http://s14.postimage.org/75rma570d/MS_Gewinde_Schnitt.jpg
Nach DIN 13 T28 gehört zu einem Gewindedurchmesser von 2mm ein Kerndurchmesser von 1,5mm.
Die für die Leitfähigkeit wirksame Leiterfläche wird also mit dem fiktiven Durchmesser 1,75mm berechnet.
Die wirksame Leiterfläche wird somit
A = d² * Pi / 4 = 1,75² * 3,141 / 4 ~ 2,4 mm²
Mit der Leitfähigkeit k (kappa) = 44 und der Länge l = 0,05 m wird der Widerstand der betrachteten Gewindestange:
R = l / (k * A) = 0,05 / (44 * 2,4) ~ 0,0004735 Ohm
Man kann jetzt für unterschiedliche Kappa-Werte den Widerstand ausrechnen; es wird sich zeigen, dass auch eine Edelstahlgewindestange noch kein ernst zu nehmender Widerstand wäre.
Leider hat ja der Fragesteller die seitens der Leser erbetenen zusätzlichen Informationen nicht beigebracht.
Vielleicht hat er inzwischen erkannt, dass seine Fragestellung doch sehr schwammig war.
P.
.