Ich hab in meiner Wohnung eine Logo als Lichtsteuerung. Die hat von 2001 bis Ende 2015 ihren Dienst getan. Danach hab ich die gegen eine neuere Netzwerkfähige getauscht. Die Alte läuft jetzt bei meiner Schwester und schaltet die Zirkulationspumpe, sie geht also immer noch. Netzteile sind da eher das Problem, und selbiges braucht er eh, wegen der Gira Taster, die nur 24V tasten dürfen. Bei 24 Ausgängen braucht man aber eh 2 Logos. Kann man mit jeder Logo 12 Ausgänge schalten und wenn man dafür dann auch 2 kleine Hutschienennetzteile nimmt, kann nur die halbe Anlage ausfallen.
Hinzufügen wollte ich noch, das man die Logosoftware bisher immer kostenlos upgraden konnte, und auch die alten Programme problemlos in der neuen Logo laufen. Ich hab also das Programm der 3er Logo in die 8er eingespielt beim Wechsel, und das lief. Erst im nachhinein hab ich dann Netzwerksachen dazu programmiert. Man kann auch mit der aktuellen Logo Software noch auf die ganz alten Logos zugreifen und Programme erstellen.
Einziger Unterschied, ein SSS kann jeder Depp wechseln. Meine komplette Anlagendoku hab ich auf 2 Rechnern synchronisiert über die Google Cloud. und zusäzlich kopiere ich jede Änderung auf einen USB-Stick, der in meiner Fritzbox steckt. Kann ja sein, es fällt mal was aus, wenn ich gerade am Nordkap bin oder im Krankenhaus liege. Dann kann mein Bruder den Stick ziehen und sich einen fähigen Eli suchen, der mit einem Laptop das Programm in die neue Logo schickt. Ich hab aber im Haus fast nur noch 8er Logos, da geht das im Prinzip auch mit einer Micro SD Karte. Über sowas muss man sich halt keine Gedanken machen, wenn man ein SSS verbaut. Das Problem hat man aber mit jeder Hausautomatisierung, nur erklärt das dem Kunden nie einer, der ihm sowas verkaufen will.