Ich habe eine Antwort vom Bauträger bekommen:
Nicht das, was ich gehofft habe...
zu 1
Da es ein Kleinverteiler bis 63A ist, gibt es keine normative Vorgaben zu ungenutzten Adern. Gemäß DIN VDE 0100-410 muss ausschließlich der PE Leiter durchgängig verdrahtet sein, damit das Schutzziel erreicht wird.
zu 2.
Hier sind 2 Reserveautomaten verbaut. 10 Automaten sind benutzt. Somit bleibt eine ausgebaute Platzreserve von 20%. Ganz zu schweigen von der nichtausgebauten Platzreserve von mindestens 7 Teileinheiten ( 14,5%). Das sind zusammen 34,5% ausgebaute/nichtausgebaute Platzreserve. Somit dürfte es kein Problem geben ein Eltako von 1 Teileinheit einzubauen.
Unter den Klemmleisten PE / N ist auch noch genügend Reserve.
Nicht das, was ich gehofft habe...