So gesehen hast du recht der FI im IT-Generator schützt nur den Generator den der Fehlerstrom fliest dann über PE und die PE -PEN Verbindung über den N durch den FI und dieser löst aus. Nehmen wir an das der Generator als TN-S-Netz ausgebildet ist . Dann würde in diesem Fall die Wicklung auch abbrennen ohne das der FI auslöst. Aber bei einem Fehler in der zu versorgenden Anlage löst der auf jeden Fall aus. Unter dem Strich kann man sagen das in beiden Fällen dann der Generator Schrott ist. Weiter da im Fehlerfall beim IT-Netz durch den Fehler aus dem IT-Netz ein TN-Netz entsteht besteht noch keine Gefährdung erst ein weiterer Fehler würde zu einer Gefährdung führen.
Beim TN-S-Netz hast du aber schon einen Fehler fest eingebaut (die Verbindung von N nach PE) und jeder weitere Fehler nach dem FI führt zum Auslösen des FI.
Zusammenfassend kann man sagen was nützt mir der FI im IT-Generator bei einem Wicklungsschluss nach PE außer das die Wicklung nicht vollständig abbrennt . der Generator ist in beiden Fällen hin! einziger Vorteil dieser Lösung ist ein "fragwürdiger" erhöhter Brandschutz, aber kein zusätzlicher Schutz bei direktem oder indirektem berühren. Im TN-S-Netz erreiche ich aber gerade diesen durch den FI auch wenn da der Generator abbrennt!
Den eigentlichen Generator kann man auch so bauen das er im Falle eines Wicklungsschlußes auch gefahrlos ausbrennen kann. Deshalb ist für mich ein stationäre Generator als TN-S-Netz die bessere Wahl statt solche Kunstgriffe mit einem IT-Generator zu machen.
Beim TN-S-Netz hast du aber schon einen Fehler fest eingebaut (die Verbindung von N nach PE) und jeder weitere Fehler nach dem FI führt zum Auslösen des FI.
Zusammenfassend kann man sagen was nützt mir der FI im IT-Generator bei einem Wicklungsschluss nach PE außer das die Wicklung nicht vollständig abbrennt . der Generator ist in beiden Fällen hin! einziger Vorteil dieser Lösung ist ein "fragwürdiger" erhöhter Brandschutz, aber kein zusätzlicher Schutz bei direktem oder indirektem berühren. Im TN-S-Netz erreiche ich aber gerade diesen durch den FI auch wenn da der Generator abbrennt!
Den eigentlichen Generator kann man auch so bauen das er im Falle eines Wicklungsschlußes auch gefahrlos ausbrennen kann. Deshalb ist für mich ein stationäre Generator als TN-S-Netz die bessere Wahl statt solche Kunstgriffe mit einem IT-Generator zu machen.