Rauchmelder in der Zwischendecke nötig?

Diskutiere Rauchmelder in der Zwischendecke nötig? im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Notwendiger Flur. Elektroleitungen müssen durch den Flur verlegt werden. Im Kanal F90. Ab welcher Höhe der Zwischendecke werden Rauchmelder in der...

  1. Stivy

    Stivy

    Dabei seit:
    19.06.2020
    Beiträge:
    93
    Zustimmungen:
    0
    Notwendiger Flur.
    Elektroleitungen müssen durch den Flur verlegt werden. Im Kanal F90.
    Ab welcher Höhe der Zwischendecke werden Rauchmelder in der Zwischendecke eine Pflicht sein?
     
  2. #2 Stromberger, 22.07.2020
    Zuletzt bearbeitet: 22.07.2020
    Stromberger

    Stromberger

    Dabei seit:
    10.02.2020
    Beiträge:
    1.172
    Zustimmungen:
    282
    Was mag ein "notwendiger Flur" mit Bezug auf Elektrik wohl sein? :confused:

    Zur Frage nach Rauchmeldern in Zwischendecken empfiehlt es sich, einfach mal zu googlen, da es auch aufgrund der völlig mangelhaften Fragestellung hier nicht möglich ist, eine pauschale Antwort zu geben.

    Wenn man sich denn die Mühe macht zu googlen, stößt man schnell auf folgenden Fachartikel, der schon einmal die gröbsten Fragestellungen beantworten mag:
    Fachartikel

    Ich habe den Eindruck, dass der TE (auch aufgrund seiner anderen, hier begonnenen Threads) meint, das Forum wäre dazu da, ihm seine Arbeiten abzunehmen und sei es nur die einer Recherche und meint, das würde eine entsprechende Aus- und/oder Weiterbildung ersetzen.

    Von meiner Seite aus war es das letzte Mal, dass ich so ein Gebaren unterstütze.
     
    patois gefällt das.
  3. #3 Axel Schweiß, 22.07.2020
    Axel Schweiß

    Axel Schweiß

    Dabei seit:
    16.03.2020
    Beiträge:
    116
    Zustimmungen:
    28
    Dafür existiert ein Brandschutzgutachten. Dies lesen dort steht alles Wissenswerte drin. Denn es ist von Bau zu Bau unterschiedlich.
     
  4. #4 Pumukel, 22.07.2020
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    10.508
    Zustimmungen:
    1.554
    Jede Diskussion ist hier überflüssig den dem TE ist noch nicht mal klar das der F90 Kanal ein eigener Brandabschnitt ist ! Zudem hat er garantiert noch nicht mal einen Brandschutzplan gesehen .
     
  5. Www

    Www

    Dabei seit:
    08.10.2018
    Beiträge:
    2.233
    Zustimmungen:
    180
    Der Fachartikel bezieht sich auf Büroräume, also gewerblich genutzte Objekte, die Anfrage des TE auf ? (Wohnwagen, EFH, MFH, Wohnsilo)
    Diese Wette gehe ich ein. Kasten Bier? Übrigens weiß einer von Euch, wie oft ich eine normale Schukosteckdose mit einer Kabeltrommel verlängern darf?
     
  6. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    7.095
    Zustimmungen:
    719
    Täglich nur dreimal!
    Sonst kommst du ins Gefängnis wegen Baugefährdung!
     
    leerbua gefällt das.
  7. #7 Strippe-HH, 23.07.2020
    Strippe-HH

    Strippe-HH

    Dabei seit:
    04.04.2016
    Beiträge:
    4.065
    Zustimmungen:
    362
    In einer Kita müssen auch Rauchmelder in den Zwischendecken installiert werden wenn diese aufnehmbar sind.
    Aber im privaten Haus wohl eher nicht.
     
  8. Www

    Www

    Dabei seit:
    08.10.2018
    Beiträge:
    2.233
    Zustimmungen:
    180
    Besser wäre es in einer Kita spezielle Schallschluckdecken einzubauen, aber da anders als für Maschinen für Kinder keine Lärmgrenzen (Kinder machen keinen Lärm) definiert sind, ist der Träger zu nichts verpflichtet, da überhaupt etwas zu unternehmen. 80dB Dauerbeschallung über mehrere Stunden sind in einigen Gruppen mit hohem ADSH-Anteil möglich
    Es gibt wirklich Kinder, wenn die eine Maschine wären, müssten diese in eine Lärmschutzhaube gesteckt werden. Rauchmelder in der Zwischendecke sind sinnlos, sofern die nicht mit 130dB den Kinderlärm übertönen
     
  9. karo28

    karo28

    Dabei seit:
    25.07.2013
    Beiträge:
    3.553
    Zustimmungen:
    714
    Nein, das ist so pauschal nicht richtig.

    Rauchmelder detektieren Rauchpartikel. Ganz still und leise. Rauchwarnmelder, Sirenen oder Kombinationen aus Rauchmelder und Sirene koennen detektieren und alarmieren. Das man Alarmierungseinrichtungen gut hoerbar, sichtbar (Inklusion) oder fuehlbar (Pflege) anbringt, versteht sich von selbst. Schallgrenze von Warngebern ist auch reglementiert, max. 118dB(A)
     
  10. #10 Strippe-HH, 24.07.2020
    Strippe-HH

    Strippe-HH

    Dabei seit:
    04.04.2016
    Beiträge:
    4.065
    Zustimmungen:
    362
    Na dann habt ihr wohl andere Bauvorschriften als bei uns.
    Ich hatte vor 10 Jahren eine Kita installiert und da mussten RM unter die Zwischendecken montiert werden, war behördlich angeordnet worden.
     
  11. #11 Axel Schweiß, 24.07.2020
    Axel Schweiß

    Axel Schweiß

    Dabei seit:
    16.03.2020
    Beiträge:
    116
    Zustimmungen:
    28
    Jedes Bundesland hat seine eigenen Regeln, desweiteren richtet sich es auch danach wieviel Brandlast in der Zwischendecke vorgesehen ist. Welcher Art Decke es ist (F90, Akustik oder whatever). Letztlich ist ausschließlich das Brandschutzkonzept des Architekten ausschlaggebend was dort drin steht ist vom Bauamt so genehmigt worden. Ergo pauschale Aussagen völlig unmöglich.
     
  12. #12 Strippe-HH, 24.07.2020
    Strippe-HH

    Strippe-HH

    Dabei seit:
    04.04.2016
    Beiträge:
    4.065
    Zustimmungen:
    362
    Verbaut sind Odenwald-Decken.
    Dieses Gebäude war vorher ein Dienstgebäude von der Telekom gewesen und wurde nach Aufgabe zu einer Kita umgebaut.
     
  13. #13 Allstromer, 24.07.2020
    Allstromer

    Allstromer

    Dabei seit:
    21.09.2018
    Beiträge:
    396
    Zustimmungen:
    151
    Notwendiger Flur/e = Fluchtweg/e. Begriff aus dem Brandschutz.
    Wege um ins Freie zu gelangen
    Hier hat der Brandschutz eine besondere Beachtung.

    Ansprüche und Anforderung betr. Brandschutz hier abzuhandeln hat wenig Sinn.
    Wie @Axel Schweiß in Beitrag #11 schon bemerkte sind die Anforderungen sehr vielfältig.
    Aus meiner Praxis kann ich nur sagen, dass in Zwischendecken, also nicht nur in Fluchtwegen,
    sehr häufig RM installiert wurden

    MfG
    Allstromer
     
  14. #14 eFuchsi, 25.07.2020
    eFuchsi

    eFuchsi

    Dabei seit:
    12.06.2018
    Beiträge:
    3.136
    Zustimmungen:
    1.090
    Ich denke nicht, dass hier Heimrauchmelder gemeint sind, sondern 'stille' Rauchmelder einer Brandmeldeanlage.
     
  15. #15 leerbua, 25.07.2020
    leerbua

    leerbua

    Dabei seit:
    12.08.2010
    Beiträge:
    5.619
    Zustimmungen:
    1.109
    Auch "stille" Rauchmelder erzeugen im Nachgang üblicherweise "Lärm". :p
     
  16. #16 eFuchsi, 25.07.2020
    eFuchsi

    eFuchsi

    Dabei seit:
    12.06.2018
    Beiträge:
    3.136
    Zustimmungen:
    1.090
    Nicht unbedingt.

    Ein Räumungsalarm wird normalerweise erst bei 2 ausgelösten Melder (oder einem Druckknopfmelder) ausgelöst. Spricht nur 1 Melder an, wird normalerweise nur ein interner Alarm ausgelöst und die Feuerwehr benachrichtigt.
     
  17. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    7.095
    Zustimmungen:
    719
    Anlagen mit Zweimelderabhängigkeit sind aber heutzutage eher nicht mehr up to date....
     
  18. Stivy

    Stivy

    Dabei seit:
    19.06.2020
    Beiträge:
    93
    Zustimmungen:
    0
    Es kommt auf Höhe der Zwischendecke an.
    Und ich versuche zu klären, ab welcher Höhe ist es Pflicht...
    Es gibt so viel Normen, Vorschriften, Richtlinien...
    Und keinen Brandschutzkonzept.

    Ein Dienstgebäude mit Büros. Untergeschoss.
     
  19. karo28

    karo28

    Dabei seit:
    25.07.2013
    Beiträge:
    3.553
    Zustimmungen:
    714
    Trägt der Amtsvorsteher grüne oder blaue Unterhosen? Wenn ja, dann kannst du das so machen.
     
  20. patois

    patois

    Dabei seit:
    22.10.2009
    Beiträge:
    13.410
    Zustimmungen:
    678
    .
    Nein, das sind die falschen Farben . . .

    Grün-gelb gestreifte müssen es sein !
    .
     
Thema:

Rauchmelder in der Zwischendecke nötig?

Die Seite wird geladen...

Rauchmelder in der Zwischendecke nötig? - Ähnliche Themen

  1. Rauchmelder mit Magnetventil verbinden

    Rauchmelder mit Magnetventil verbinden: Moin Moin, Leider bin ich kein Elektriker, daher versuche ich auf diesem Wege schlau zu werden. Ich möchte einen Rauchmelder mit einem...
  2. Rauchmelder-System (BMA)

    Rauchmelder-System (BMA): Moin zusammen. Kennt von euch jemand zufällig ein Rauchmelder-System mit einem Anzeigetableau? Ich würde gerne einem Einfamilienhaus die...
  3. Lampe anschließen, Transformator nötig?

    Lampe anschließen, Transformator nötig?: Hallo zusammen, meine Freundin hängt sehr an dieser Lampe und wir würden diese gerne wieder anschließen. Die Lampe wurde bei einem früheren...
  4. Rauchmelder

    Rauchmelder: Hallo. Ich bin vor kurzem in eine neue Wohnung gezogen. Hier hängt in jedem Zimmer einer dieser Rauchmelder (siehe Foto) Da ich im 4.OG ohne...
  5. Ist Prüfung ortsfester Anlagen als Bürovermieter nötig?

    Ist Prüfung ortsfester Anlagen als Bürovermieter nötig?: Liebes Forum, als Vermieter von Büros in unserem Haus mussten wir bisher noch nie (seit Jahren) eine Prüfung ortsfester elektrischer Anlagen...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden