S
Stefanos
- Beiträge
- 5
hallo leute,bin schon etwas länger aus dem Beruf raus und bräuchte damal ein paar infos von euch.das haus hat ein Kollege gekauft und will es sanieren und erweitern.Er möchte das Haus neu aufteilen .aus 6 Wohnungen will er 7 Wohnungen und zwei Apartsment erstellen.
Folgendes ist vorhanden: Die 5 Uv,S haben eine Zuleitung von 5x10 Nym in jeder Wohnung befindet sich ein DHF mit Leitung 4x6 (noch zulässig?).
Desweiteren interessiert mich.Der Zählerschrank hat 6Zählerfelder und ein Sicherungsfeld.Vorsicherungen der Zähler sind 35 A NH00 Sicherungen.Desweiteren ist die Zuleitung zum Hak 4x35 Nym und die Sicherungen im 63 A. und die Erde für die Anlage kommt vom Fundamenterder in 1x16 direkt zum Zählerschrank.
Nun meine Frage ist das alles noch zulässig.Die Anlage war bis vor 1 1/2 Jahren noch in Betrieb.
Was währe nötig um die Anlage auf 9 Zähler +1 allgemein Zähler zu erweitern.Zuständig Eon Weser.
Bin mal auf eure Antworten gespannt.
Und sag schon mal dank im vorraus für Infos
Folgendes ist vorhanden: Die 5 Uv,S haben eine Zuleitung von 5x10 Nym in jeder Wohnung befindet sich ein DHF mit Leitung 4x6 (noch zulässig?).
Desweiteren interessiert mich.Der Zählerschrank hat 6Zählerfelder und ein Sicherungsfeld.Vorsicherungen der Zähler sind 35 A NH00 Sicherungen.Desweiteren ist die Zuleitung zum Hak 4x35 Nym und die Sicherungen im 63 A. und die Erde für die Anlage kommt vom Fundamenterder in 1x16 direkt zum Zählerschrank.
Nun meine Frage ist das alles noch zulässig.Die Anlage war bis vor 1 1/2 Jahren noch in Betrieb.
Was währe nötig um die Anlage auf 9 Zähler +1 allgemein Zähler zu erweitern.Zuständig Eon Weser.
Bin mal auf eure Antworten gespannt.
Und sag schon mal dank im vorraus für Infos