Huhu, ich bin's wieder. Wir suchen nach wie vor Hilfe, denn die Betriebe vor Ort melden sich einfach nicht mehr. Sagen erst zu und dann kommt nichts mehr.. haben wohl zu viele Aufträge
Kann ich mir denken, da die Firmen bis oben mit Aufträgen gefüllt sind.
Da muß man es schon großräumig versuchen.
Ich habe mich ja schon ausführlich zum Thema geäußert.
Mir ist die Modicon SPS / PLC sehr wohl gut bekannt, ist zwar sehr lange her.
Ich habe mir die Steuerung mal nochmal selbst angeschaut. Habe erst ne neue Batterie gekauft, da "bat low" stand und dachte, damit sei es geregelt. War natürlich nicht, wäre zu gut gewesen
"bat low" wurde auf dem Foto vom Beitrag # 10 schon signalisiert!
Wenn die Versorgungsspannung der CPU in der Zeit mal ausgefallen war, ist der Programmspeicher gelöscht.
Auch die "RUN" LED zeigt keine Aktivität an, d. h. es ist
kein lauffähiges Programm vorhanden.
Und da sehe ich ein Kabel, welches nun nicht mehr da ist. Das sieht so aus, als wäre es zwischen den beiden Steckern gewesen.
Ich sehe hier kein Zusammenhang mit der SPS.
Es muß zwar ein Bus-Verbindungskabel (BTX201) zwischen dem oberen (primary) und unteren (secundary) Rack vorhanden sein, kann es aber nicht erkennen ob es vorhanden ist.
Diese Leitung wurde auch "Zeilensprungkabel" genannt und ist stärker als die gezeigte (ca. 30pol.)
Gesteckt ist dieses jeweils rechts an den Rack's-
Außerdem blinkt die Modbus+ Leuchte dreimal mit Pause, was bedeutet, dass er von den anderen Teilnehmern keine Antwort erhält.
Genau.
Das ist die Peer to Peer Schnittstelle.
Hier wird auch das Programmiergerät (PC) angesteckt.
Blinken ist hier jetzt kein Fehler.
Egal wie es hier weitergeht und mit welcher Steuerung auch immer, wie SPS- KNX- Relais- oder sonstiges.
Es muß auf jedenfall die Installation erfasst werden.
An den Eingangbaugruppen (oberes rack) sind ca. 35 Eingänge aufgelegt und an den Ausgangsbaugruppen ca. 31 Ausgänge.
Die letzte Baugruppe auf dem unteren Rack (ADU204) ist eine 2f. analoge. Belegung?
Ich habe hier einiges aus meinem Wissen über die Steuerung versucht zu erklären.
Die Steuerung ist uninteressant.
Zur Nachbildung braucht man halt eine Liste, in der die möglichen Aktoren und Sensoren abgebildet sind.
Definitiv,
mit der Steuerung hat es keinen Sinn mehr!
Kann man machen.
Nochmals, es bringt absolut keinen Sinn diese Steuerung noch mals Leben einzuhauchen.
Nur um eine in die Jahrzehnte gekommene alte überholte Hardware noch einmal einzusetzen?
Allstromer