Bei den 32er Ausgangs- und Einganskarten der S7-300 ist wenig Platz für die Verdrahtung.
Gibt es Vorschriften wie der Drahtquerschnitt sein soll?

rowec
 
Hallo!

Ich würde dir zu 0,5mm/2 raten, mit 0,75 mm/2 bekommst du die Deckel schon nicht mehr zu,
Die Vorverdrahteten Stecker sind auch 0,5mm2

Gruß
Timo
 
Na wenn die Steckerkabel

von Siemens 0,5qmm sind kann ich das sicher auch machen.
Vorschriften für höheren Querschnitt wird es dann nicht geben.

rowec
 
Da die Ausgangskarten eh höchstens 1A schalten, ist 0,5mm² vollkommen ausreichend. Größere Querschnitte gehe auch nicht in die Frontstecker rein.
 
Notfalls gibts bei Siemens speziell für die 32-er Karten erhöhte Deckel als Zubehör.
Gruss Stephan22
 