Hallo,
benötigen kleine Steuergeräte eine eigene Spannungsversorgung mit separater Wicklung vom Steuertransformator, wenn diese aus der 24VAC Steuerspannung eine Gleichspannung erzeugen und darüber z.B. externe Taster abfragen oder Temperaturfühler auswerten?
Bei mehreren Anlagenbauern habe ich gesehen, dass deren Steuergeräte direkt aus der Steuerspannung gespeist werden um digitale Eingänge oder Temperaturfühler abzufragen.
In der DIN 60204 habe ich jedoch gelesen, wenn die Wechselspannung gleichgerichtet wird und eine Phase auf PE liegt, dann muss eine getrennte Wicklung für die Gleichspannung verwendet werden.