Mit wieviel a soll ich den 40a Fi vorher absichern?
Lies mal hier im Forum, das Thema wurde hunderte Male durchgekaut!
Entweder vorher 40A oder die Summe der nachgeschalteten LSS ist <= 40A
Ciao
Stefan
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Mit wieviel a soll ich den 40a Fi vorher absichern?
Viele sagen, dass ein einfacher Sicherungsautomat erst viel zu spät auslöst.
Viele raten zu einer neozed
Meist verwendet man 35A Neozed zum Vorsichern von RCDs 40A, wenn es kein Eaton ist. Der verträgt nur 25A, obwohl 40A draufsteht. .
Schön - wenn das etwas "beweisen" soll - es ist nicht die von eFuchsi angesprochene Type!
Ja der N ist wohl auch unterbrochen. Bzw wurde beim Hausanschluss der N und Pen nicht gesplittet. so habe ich das irgendwie verstanden.Wie wurde hier gemessen, mit einen Duspol mit Lastzuschaltung. Wen ja mal mit der Lastzuschaltung L1, L2,L3 gegen N messen, danach L1, L2, L3 gegen PE.
Bei den Fehlerbild und Messwerte vermute ich im Moment auch der N ist unterbrochen.
Ach so 32A ist unüblich, aber 40A nicht....
32A ist für Schmelzsicherungen ein unübliches Maß, wenn Du schon auf Sondereinsätze zurückgreifst nimm wenigstens 40A gG ansonsten 35.
....