Hallo,
ich bin neu hier im Forum und zur Zeit dabei einen Schaltschrank für eine private Kleinkläranlage zu planen. Ich brauche euren fachkundigen Rat.
So habe ich Schwierigkeiten bei der Auswahl der geeigneten Bauteile für den Schaltschrank, da es viele Produkte gibt und die Preisunterschiede erheblich sind. Das ganze sollte auch nicht zu teuer werden, der Einsatz einer SPS zur Steuerung kommt daher für mich nicht in Frage.
Ich will zwei Pumpen (230V AC, P <= 1.2KW) über 2 Schütze mit vorgeschaltetem Motorschutz abwechselnd über einen Stromstoßschalter steuern, die Grundschaltung ist mir aus dem Eaton Schaltungsbuch bekannt.
Kann ich da z.B. den 3RT2016-1AP02 von Siemens als Schütz nehmen, der ist mit 4KW bei 400V~ angegeben?
Außerdem bin ich auf der Suche nach einem geeigneten Stromstoßschalter mit 1S+1Ö sowie einer Steuerspannung von 230V AC/UC. Der Schließer des Stromstoßschalters soll Schütz 1 schalten, der Öffner den Schütz 2.
Meine Wahl fiel jetzt entweder auf das Eltako ES12-110-UC oder das Siemens 5TT4105-0. Ich bin mir bei beiden Stromstoßschaltern unsicher, ob die auch für die direkte Ansteuerung von Schützen geeignet sind, oder ob ich noch ein Steuerrelais dazwischen schalten muss.
Vielen Dank im Vorraus für die Antworten,
Stefan
ich bin neu hier im Forum und zur Zeit dabei einen Schaltschrank für eine private Kleinkläranlage zu planen. Ich brauche euren fachkundigen Rat.
So habe ich Schwierigkeiten bei der Auswahl der geeigneten Bauteile für den Schaltschrank, da es viele Produkte gibt und die Preisunterschiede erheblich sind. Das ganze sollte auch nicht zu teuer werden, der Einsatz einer SPS zur Steuerung kommt daher für mich nicht in Frage.
Ich will zwei Pumpen (230V AC, P <= 1.2KW) über 2 Schütze mit vorgeschaltetem Motorschutz abwechselnd über einen Stromstoßschalter steuern, die Grundschaltung ist mir aus dem Eaton Schaltungsbuch bekannt.
Kann ich da z.B. den 3RT2016-1AP02 von Siemens als Schütz nehmen, der ist mit 4KW bei 400V~ angegeben?
Außerdem bin ich auf der Suche nach einem geeigneten Stromstoßschalter mit 1S+1Ö sowie einer Steuerspannung von 230V AC/UC. Der Schließer des Stromstoßschalters soll Schütz 1 schalten, der Öffner den Schütz 2.
Meine Wahl fiel jetzt entweder auf das Eltako ES12-110-UC oder das Siemens 5TT4105-0. Ich bin mir bei beiden Stromstoßschaltern unsicher, ob die auch für die direkte Ansteuerung von Schützen geeignet sind, oder ob ich noch ein Steuerrelais dazwischen schalten muss.
Vielen Dank im Vorraus für die Antworten,
Stefan
Zuletzt bearbeitet: