Die angedachte einphasige (und vermutlich im Moment einzig mögliche) Variante wäre im HV, hieß es, mit 32 A träge abgesichert. In der "Miniwohnung" sind bereits vom Vorbesitzer 5 16A-LS eingebaut. Die Steckdosen sind so angeordnet, dass die in Frage kommenden Geräte ziemlich "gleichmäßig" auf die 5 Stromkreise verteilbar sind, sprich keiner der Stromkreise wäre deutlich mit über 3 kW belastet, wenn die angeschlossenen Geräte gleichzeitig eingeschaltet werden würden. Und bei 32 A im HV könnte die Phase ja mit 7 kW belastet werden, ohne dass der Benutzer ggf. zum HV laufen müsste. Sofern die Verteilung auf die Stromkreise im UV halbwegs vernünftig ist, könnten sogar z.B. (zwecks Beispiels angenommene Leistungen) 2 Kochplatten (3 kW), Wasserkocher (1,2 kW), Mikrowelle (1 kW) und Wasserspeicher (1,8 kW) gleichzeitig eingeschaltet sein, ohne dass man dann zum UV oder gar zum HV gehen müsste. – Wo irre ich mich da, worin konkret hat Octavian ggf. recht, was müsste ggf. bei der angedachten Lösung noch bedacht werden?