Was man so alles an Altanlagen vorfindet

Diskutiere Was man so alles an Altanlagen vorfindet im Forum Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme im Bereich DIVERSES - Hallo, angeregt durch @eFuchsi's Foto, habe ich dieses Thema aufgemacht. Hier könnt ihr ja mal Fotos reinstellen, was ihr so an Altanlagen und...
Heute auch mal an einer älteren noch in Betrieb befindlichen Anlage gewesen.
Uralter Kraftwerksleitstand, auch immernoch in Betrieb.
Berührungsschutz war damals nicht.

20190930_071856.jpg 20190930_073855.jpg 20191014_131447.jpg 20191014_131448.jpg 20191014_131456.jpg
20190930_071254.jpg 20190930_071414.jpg
 
Zuletzt bearbeitet:
Hier , auch wieder toll, die Zuleitungen für die H16 Automaten:D
Und ein alter FU
 

Anhänge

  • 558CD7D3-66E4-4674-88F3-5601F46AAB0D.jpeg
    558CD7D3-66E4-4674-88F3-5601F46AAB0D.jpeg
    318,6 KB · Aufrufe: 143
Naja die Anlage ist im Keller meiner Oma.
Die wird jetzt erstmal modernisiert mit B16 und einem 40A RCD.
Die anderen UVs und die HV werde ich auch noch modernisieren, da überall die LSS Typ H drinne sind und noch die alten FUs.
Aber ein Bisschen creativex steckt auch in mir.
Ich glaube die UV die ich mir zum Spaß im Keller aufgebaut habe, sagt alles:D
Mache ich aber nur bei mir daheim.
 

Anhänge

  • 0102027F-FCE2-45BD-B399-EF798112D436.jpeg
    0102027F-FCE2-45BD-B399-EF798112D436.jpeg
    265,8 KB · Aufrufe: 115
Aber ein Bisschen creativex steckt auch in mir.
Ich glaube die UV die ich mir zum Spaß im Keller aufgebaut habe, sagt alles
Ja, genau. Damit ist alles gesagt. :oops:
Zum Text fehlen mir die Worte.
Aber auch die Abbildung spricht Bände - wenn auch nicht wie jetzt von den meisten erwartet wird. :cool:
upload_2019-12-24_10-9-44.png

Ist doch sicherlich von der selben Laienbasteltruppe als jene, die sich bereits in ihrem ersten Beitrag über derartiges ausgelassen hat. :rolleyes:
2 Poliger Wechselschalter zulässig?
 
Das ist von meinem Multimeter das ich notdürftig zusammengeflickt habe das hat doch mit der Verkablung nichts zu tun ?
Netzspannung messe ich mit einem 2.pol Spannungsprüfer.
 

Anhänge

  • B1B1E577-A3B8-47D3-8E02-32919507B88C.jpeg
    B1B1E577-A3B8-47D3-8E02-32919507B88C.jpeg
    293,8 KB · Aufrufe: 68
Nur 2,5qmm für je 2 bzw 3x16A?
Für allem für einen E Herd?
Also ich würde sagen 6qmm Minimum.
 

Anhänge

  • 558CD7D3-66E4-4674-88F3-5601F46AAB0D.jpeg
    558CD7D3-66E4-4674-88F3-5601F46AAB0D.jpeg
    472,4 KB · Aufrufe: 47
Naja, wenn man sich mal die 4qmm Zuleitung anschaut, werde ich da eh mal mit 25A vorsichern, und dann mit 10mm^2 innerhalb des Verteilers verdrahten.
RCD wird wohl 40A werden weil die 25er aus was für einem Grund auch immer teurer sind??
 
Zuletzt bearbeitet:
Da würde ich eher eine neue Zuleitung legen

4 mm2 ist schon etwas gering wenn da herd spülmaschiene usw dran hängen
 
Die Zuleitung hängt direkt hinter den 35A Haupt NHs, geht durch den FU, danach auf die LSS und das geht somit einfach nicht.
Du willst mir doch nicht erzählen, dass du für 3x16A LSS 2,5mm^2 nimmst als Zuleitung.
Wäre die Zuleitung mit 3x16 abgesichert könnte man damit ja leben, aber pro Phasenreihe hat man dann 32A bzw 48A.
Mit den 48A ist das 2,5mm^2 ganz klar Überlastet, und die 4mm^2 Zuleitung auch.
Die Hs sind auch kritisch, weil die bis 1,75 fach mehr durchlassen für eine Stunde.
 
Ist da etwa Silberfolie hinter dem Stöpselköpfen?
Sieht jedenfalls fast so aus.
Ich würde diesen alten Ramsch schnellstens erneuern.
 
Da sind 10A Schmelzeinsätze drin, im DL System.
Ich gebe dir recht, wäre das nicht bei mir daheim würde ich das erneuern, aber mir gefällt die alte UV, auch wenn sie schon museumsreif ist.
 
Da sind 10A Schmelzeinsätze drin, im DL System.
Ich gebe dir recht, wäre das nicht bei mir daheim würde ich das erneuern, aber mir gefällt die alte UV, auch wenn sie schon museumsreif ist.
Das hat mit gefallen nichts zu tun, es geht um die Sicherheit.