A
AndyZiehtKabel
- Beiträge
- 153
Hallo!
Ich habe eine "steckfertige" MiniPV gekauft. Nun beim Lesen der Anleitung verstehe ich dass es doch nicht so steckfertig ist. Muss anscheinend vor und nach dem Wechselrichter Überspannungschutz und Schalter einbauen. Dafür habe ich zwei kleine Verteilerkästen bestellt, wird auch nicht so schwer sein.
Mein Vorhaben sieht so aus:
https://i.imgur.com/WCDtep0.png
ABER - die Erdung der PV Module ist mir nicht ganz klar. Bzw., ich möchte es mir so einfach wie möglich machen, befürchte aber dass die einfachste Lösung ganz schön aufwendig sein wird.
Ich würde gerne die PV Module über ein 16mm2 Kabel an das Kabel(auch 16mm2) das von der PAS (geerdet mit Blitzschutz) zum Verteiler kommt über eine Abzweigklemme anschließen. Wäre das zulässig?
Mein Problem bei diesem Gedanken ist, dass ich damit Blitzstromrisiko in die Nähe des Verteilers bringe.
Auf der anderen Seite, der Verteiler ist mit der PAS sowieso verbunden, d.h. es gibt auch einen Weg für den Blitzstrom von den PV Modulen über PAS an den Verteiler. Zum anderen führen ja auch Kabel von der PV über den Wechselrichter zum Verteiler. Wer sagt denn dem Blitz, geh bitte über das Erdungskabel zur PAS und nicht über die PV Leitungen zum Verteiler?
Würde das Ändern des AC Typ 2 auf einen AC Typ 1 die Sache vereinfachen? Könnte der Typ 1 immer noch über die PEN ableiten oder schreit das trotzdem nach einem extra 16mm2 Leiter zur PAS?
Habe zwar das 16mm2 Kabel parat, der Aufwand aber um dieses von den PV Modulen in den Keller zu verlegen wäre immens.
Gruß,
Andy
Ich habe eine "steckfertige" MiniPV gekauft. Nun beim Lesen der Anleitung verstehe ich dass es doch nicht so steckfertig ist. Muss anscheinend vor und nach dem Wechselrichter Überspannungschutz und Schalter einbauen. Dafür habe ich zwei kleine Verteilerkästen bestellt, wird auch nicht so schwer sein.
Mein Vorhaben sieht so aus:
https://i.imgur.com/WCDtep0.png
ABER - die Erdung der PV Module ist mir nicht ganz klar. Bzw., ich möchte es mir so einfach wie möglich machen, befürchte aber dass die einfachste Lösung ganz schön aufwendig sein wird.
Ich würde gerne die PV Module über ein 16mm2 Kabel an das Kabel(auch 16mm2) das von der PAS (geerdet mit Blitzschutz) zum Verteiler kommt über eine Abzweigklemme anschließen. Wäre das zulässig?
Mein Problem bei diesem Gedanken ist, dass ich damit Blitzstromrisiko in die Nähe des Verteilers bringe.
Auf der anderen Seite, der Verteiler ist mit der PAS sowieso verbunden, d.h. es gibt auch einen Weg für den Blitzstrom von den PV Modulen über PAS an den Verteiler. Zum anderen führen ja auch Kabel von der PV über den Wechselrichter zum Verteiler. Wer sagt denn dem Blitz, geh bitte über das Erdungskabel zur PAS und nicht über die PV Leitungen zum Verteiler?
Würde das Ändern des AC Typ 2 auf einen AC Typ 1 die Sache vereinfachen? Könnte der Typ 1 immer noch über die PEN ableiten oder schreit das trotzdem nach einem extra 16mm2 Leiter zur PAS?
Habe zwar das 16mm2 Kabel parat, der Aufwand aber um dieses von den PV Modulen in den Keller zu verlegen wäre immens.
Gruß,
Andy