Wird aber bei einem Fehler nach dem Fi auch nie Auslösen! Denn ein Fehlerstrom kann nie am FI vorbeifließen. Die Verbindung N zu PE hebelt die Funktion des FI aus.
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Wird aber bei einem Fehler nach dem Fi auch nie Auslösen! Denn ein Fehlerstrom kann nie am FI vorbeifließen. Die Verbindung N zu PE hebelt die Funktion des FI aus.
Im Falle unseres Nachbarn geht eben ja nicht um eine größere Anlage sondern wohl nur um die Einspeisung für den Notbetrieb von Heizung, Netzwerk und sicherheitsrelevanten Verbrauchern. Also sicher nicht mehr als 6-8A. Ich habe mal die Zeichnung dafür entsprechend abgespeckt und hoffe keinen Fehler dabei gemacht zu haben. Ich glaube so hat er das realisiert, denn FI haben ja die meisten kleineren Stromerzeuger nicht eingebaut oder irre ich da?Es geht hier um den Fall, dass man den 30mA FI im Generator nicht für die Anlagen in den Gebäuden nutzen will, weil die Anlagen zum Beispiel weit verzweigt und umfangreich sind. So dass für normalen Betrieb mehrere 30mA RCDs in den Gebäuden installiert sind.
P.S.: Das Bild mit dem Wechselstromgenerator ist natürlich für das Beispiel größere Anlage nicht zutreffend. Da wäre ein entsprechend leistungsstarker Drehstromgenerator vonnöten. Aber das Gesagte bezüglich der Brücken gilt hier entsprechend..
Schon allein aus dem Grund das der PEN geschaltet wird ist diese Schaltung so nicht zulässig.
Ja, dann könnte man nach dieser Definition sagen, die Ader X wäre ein PEN. Aber ein PEN gefällt uns nicht, weil bei einem Bruch desselben gefährliche Spannung an ein berührbares Gehäuse zu liegen käme. Da sind wir uns einig! Welches berührbare Gehäuse wäre das dann? Es müsste doch mit diesem PEN verbunden sein, damit eine Gefahr entsteht. Wenn wir das Generatorgehäuse meinen, das ist aber nicht mit diesem PEN verbunden. Sondern mittels zweier Wege mit dem PE des Hauses verbunden. Also besteht diese Gefahr überhaupt nicht. Dann kann die Ader ruhig per Definition ein PEN sein, aber ein zahnloser Tiger.
Wenn dein Zapfwellengenerator intern die Brücke zwischen N und PE hat dann liefert der ein normgerechtes TN-S-Netz mit Zusatzschutz durch RCD.
Ich habe mal die Zeichnung dafür entsprechend abgespeckt und hoffe keinen Fehler dabei gemacht zu haben. Ich glaube so hat er das realisiert, denn FI haben ja die meisten kleineren Stromerzeuger nicht eingebaut oder irre ich da?
Ja, stimme ich weitgehend zu. Bis zu einer Größe der zu versorgenden Anlage, wie bei einem normalen Einfamilienhaus, würde ich durchaus die vdn - Version eins zu eins in der festen Installation übernehmen, mit einem CEE 5x32A Einspeise-Wandstecker. Idealerweise mit einem Drehstromgenerator der den Sternpunkt intern geerdet hat und eingebautem 30mA RCD.Hier geht es aber um die Neuerstellung einer Notnetzversorgung und diese soll und muss neu als TN-S-Netz erfolgen
es gibt keinen ungefährlichen PEN. Beim PEN-Bruch stehen deine Gehäuse der Geräte in der Anlage unter Spannung inklusive des Gehäuses des Generators ! Auch die RCD in der Anlage schalten da nicht ab !
Mit starken Bauchschmerzen, denn ich stelle einen steckbaren PEN der nicht voreilend ist einem geschalteten PEN gleich.
Durch die Ader mit dem roten X fließt der normale Betriebsstrom der Verbraucher in Summe.
Wenn ein Verbraucher im Haus einen Isolationsfehler zum PE hätte, dann summiert sich auch dieser Fehlerstrom zum vorhandenen Betriebsstrom auf der Ader X.
Ja, dann könnte man nach dieser Definition sagen, die Ader X wäre ein PEN. Aber ein PEN gefällt uns nicht, weil bei einem Bruch desselben gefährliche Spannung an ein berührbares Gehäuse zu liegen käme. Da sind wir uns einig! Welches berührbare Gehäuse wäre das dann? Es müsste doch mit diesem PEN verbunden sein, damit eine Gefahr entsteht. Wenn wir das Generatorgehäuse meinen, das ist aber nicht mit diesem PEN verbunden. Sondern mittels zweier Wege mit dem PE des Hauses verbunden. Also besteht diese Gefahr überhaupt nicht. Dann kann die Ader ruhig per Definition ein PEN sein, aber ein zahnloser Tiger.