Hab noch nie einen Generator mit eingebautem Rcd gesehen. Meine Meinung ist eher, egal was ich anstecke, es ist sicher. Und wenn es Aggregate mit RCD gibt, ist abschalten des RCD sicherer, als wenn einer ein ITNetz aus meinem Haus macht und kein RCD im Haus mehr funktioniert.
@bigdie:
Bei uns in der Gegend sehe ich hauptsächlich mobile Generatoren ( 15...40KVA) mit eingebautem 30mA RCD.
Ja, da gebe ich dir recht, ich mache im Haus auch kein IT-Netz, wo keine definierten Verhältnisse herrschen und die Auslösung der RCDs nicht sichergestellt ist.
Deshalb gibt es immer eine N-PE - Verbindung. Entweder im Generator selbst oder in der Anlage danach. Abhängig von Größe und Art der zu versorgenden Anlage.
Bei größeren Anlagen, die ihrerseits schon mehrere 30mA RCDs beinhalten, macht es keinen Sinn, mit dem 30mA RCD des Generators zu arbeiten, weil sich da alle Fehlerströme summieren und keine ordentliche Funktionssicherheit mehr gegeben ist. Deshalb in diesem Fall, die PE-N - Brücke im Generator entfernt, und in die feste Anlage verlegt.
Wenn längere Zuleitungen zu den Unterverteilungen vorhanden sind, setze ich gleich nach dem Generator, aber in der fest installierten Anlage, einen selektiven 300mA RCD.
Insbesondere, wenn die Unterverteilungszuleitungen durch feuergefährdete Bereiche laufen.