Guten Abende die Damen und Herren
ich habe eine Frage bzgl. Abschaltbedienungen nach VDE 0100-410
vom Hausanschlusskasten des Netzbetreibers zur unseren NSHV kann ich die 5 sekunden Abschaltbedienung nicht einhalten da die Impedanz vom Netzbetreiber sehr schlecht ist bereits am Übergabepunkt.
Hat jemand Erfahrungswerte wie bei einer nicht Einhaltung der Abschaltbedienungen von 5 Sekunden umzugehen ist.
Aufbau
Der Ikmin am Hausanschlußkasten ist derselbe wie der in der NSHV 1,1kA
Absicherung HAK 315A
Vom HAK 2x4x95mm²(+1xPE 1x95mm²) zur NSHV (ca15m Einzelkabel NYY) Verlegung mit Abstand auf gelochte Kabelrinne.